三相3千瓦电机用几平方的线
11
千瓦电机用几平方的线
答:
选择铝线时 1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要
用多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25
平方的
铝线。选择铜线时 2、11
千瓦电机用
多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准
三相
市电电压计算,cosp...
三相
1.5
千瓦电动机用
四
平方
吕线小不小?
答:
三相
交流异步
电机
,功率1.5
千瓦
,根据电机极数(额定转速)不同,额定电流略有差异,一般正常工作电流在
3
~4安培之间。1
平方
毫米截面积铝线,一般可载流4~5安培(工作不发热),所以,电机运行用4平方铝线,应足够大,且不存在安全隐患。。
30
千瓦电机用多少平方线
,380V
答:
30
千瓦电机用
16
平方
以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果
三相
略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,...
30KW
电机用几平方线
答:
380V30kW的电机,如果长度限制在50米以内,可选用 3x16
平方
毫米电缆。计算过程:1、求
电机的
额定电流 Ie Ie=30
kW
/(√3x380Vx0.8) ≈57A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x16mm²的载流量是 68A>Ie,所以可选择。
15
千瓦电机用几平方线
答:
15
千瓦电机用
6
平方线
。按每千瓦2A算,15*2=30A这是满电流乘0.8是正常运行电流,如果不到就是电机的负载轻,铜电缆100米内按1平方毫米5A算,5*6=30A,6
平方的
就够了。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G...
37
千瓦电机用多少平方的电线
?
答:
1、正常状况下,380V电路功率37kw的
电机
需求用16
平方
以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=37000/380/1.732/0.8=70A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
3
、假如
三相
略有不服衡,某相电流可能超越70A,要响应增添
电线
截面积。4、假如答应,应采用星–三角起动转换,或软起动,不然,也要...
13
千瓦三相电机用几
个
平方
电缆一平方电缆有多少根
答:
如果是近距离(几十米以内),35
平方
毫米, 4.9 如果是中距离(几百米以内),50平方毫米,
3
.4 其它分线,
三相
负荷1KW按1.8A算,单相负荷阻性负载(如电灯)按1KW按4.5A算,感性负载(如
电动机
)1KW 按5.6A算,按安全载流量选择
电线
,近距离偏高,远距离偏低就可以了。
15
千瓦电机用几平方线
答:
15
千瓦电机用
6
平方线
。按每千瓦2A算,15*2=30A这是满电流乘0.8是正常运行电流,如果不到就是电机的负载轻,铜电缆100米内按1平方毫米5A算,5*6=30A,6
平方的
就够了。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G...
5.5
KW电机用几平方线
,怎么算的?
答:
5.5KW
电机用
1
平方
(毫米铜芯导)线。计算方法如下:假设用380V
三相
四线制网电电源。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A 所以选用1...
3.7
千瓦的电机需要几平方的
电缆线
答:
朋友,
3
.7
千瓦电动机
电流在7.4安左右,
电线
可以选择铜芯线1、如果220V电源选择2×2.5+1×1㎜�0�5即可;2、如果380V电源选择3×2.5+1×1㎜�0�5即可。