三相3千瓦电机用几平方的线
21
千瓦电机用几平方的线
?
答:
380V
三相
供电,功率21
kW
,功率因数0.8,负载电流39.9A,可选电缆:6mm²聚氯乙烯1芯铜线缆,推荐载流量48A,30m处21kW端电压 375.6V,130m处损失电压19V,4mm²交联聚乙烯1芯铜线缆,推荐载流量50A,30m处21kW端电压 373.2V,83m处损失电压19V,10mm²聚氯乙烯
3
芯铜线缆...
3
55
千瓦电机需要用多少平方的
电缆?
答:
355KW电机可配置2根3x185mm²铜芯电缆并联使用。355
KW电机的
额定电流:355KW/(√3x380Vx0.8)≈674A 下表是VV22型电缆载流量表可参考:从上表可知,3x185mm²铜芯电缆的载流量是353A,用2根并联,等效载流量是353Ax2=706A,大于674A,可选用。
22
千瓦电机用几平方线
?
答:
1、正常情况下,功率22kw的
电机需要
用6
平方
以上的铜线。2、电流=22000/380/1.732/0.8=42A,考虑一些富余量,取平方铜线。
3
、如果
三相
略有不平衡,某相电流可能超过42A,但是,6平方铜线可以载流60A左右,所以,最大的电流必须小于60A.。4、如果穿管需要增大到10平方铜线。5、如果允许,应采用星-...
3
55
千瓦电机用
多大电缆
答:
75
千瓦电机用
25平亏的电缆刚好,55千瓦电机也用25
平方的
,因16的太小,没有刚好规格的,只能选25的。
30
千瓦需要多少平方的电线
答:
30
千瓦的电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,建议用25
平方的电线
;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用...
30
千瓦需要多少平方的电线
?
答:
30
千瓦的电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25
平方的电线
;如果是220V的电压,30000/...
60
千瓦电机用多少平方电线
答:
如果是我的话,果断选择铝线,便宜啊!!!电度表有两种方案:1、选择额定电流是
3
*200A的电度表。2、选择额定电流是3*3(6)A的电度表,再买上三个200/5的电流互感器。上面两种接线方式,你需要考虑的投资问题,用第二种方案,电度表接
的线
可以用2,5mm2的铜芯线就可以了,但是采用第一种方案,...
360
千瓦需要用
多大的电缆
答:
360
千瓦
,参考电流约720安培,建议选用 1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(
三相
五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...
1KW的
三相电机
额定电流是
多少
?
答:
1KW的
三相电机
额定电流是1.9安。三相电机额定电流计算公式:I=P/1.732/U/cosφ/η
2.2
千瓦的电动机
距离
3
百米左右要
用几平方的
铝线合算
答:
⑵绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的
三相
绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。特点:结构较复杂,故绕线式
电动机的
应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起、制动...