66问答网
所有问题
当前搜索:
plc信号怎么解决
三菱
plc
运行模拟量程序却采集不到
信号怎么办
答:
检查模拟量信号线路是否故障
。三菱plc运行模拟量程序却采集不到信号,这种情况下,需要检查信号线路是否正确连接,线路是否受到损坏。可以使用万用表或信号发生器进行检测和排查。总之,在碰到三菱PLC运行模拟量程序却采集不到信号时,需要仔细排查故障原因,并采取相应的解决方案。无法解决问题,可以向厂商或...
s7-1200
plc
和plc通讯断开后
信号
不断
答:
为了解决这个问题,可以采取以下措施:
1、在PLC和其通讯的设备之间安装一个断电器,当通讯断开时通过断电器切断PLC的电源,从而清空PLC的缓存
,停止输出信号。2、
在PLC程序中增加对通讯状态的判断和处理
,当通讯断开时及时清空缓存,停止输出信号。3、对PLC进行重新启动,重新连接通讯后,清空缓存,停止输出...
如何解决PLC
现场
信号
干扰
答:
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰
。由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:
数字滤波和工频整形采样
,可...
PLC
采集来的
信号
弱
怎么办
答:
可试试以下三种方法:1.现场增加变送器;2.增加
信号
线缆截面积;3.现场或中途增加信号隔离器。
plc
发送脉冲,驱动器没有显示
信号
答:
1、
PLC
发送的脉冲
信号
不够强,无法被驱动器识别,可以尝试增加脉冲信号的电压或电流。2、驱动器的输入端口存在问题,无法接收PLC发送的脉冲信号。可以检查驱动器的输入端口是否有松动或损坏,或者是否选择了正确的输入模式。3、PLC和驱动器之间的连接存在问题,导致脉冲信号无法传输,可以检查连接线路是否正确...
如何解决PLC
现场
信号
干扰
答:
看是什么
信号
干扰,
PLC
本身一般不会被干扰,一般是在通信信号上干扰 1、使用双绞线带屏蔽 2、尽量减少通信距离和线长度 3、布线时通信线远离电源线,不要走一个线槽 数字量的信号还可以在程序内部做延时滤波
在
PLC
程序中
怎样
克服不稳定
信号
答:
首先排除外部干扰,然后
PLC
本身设置里一般都有软件滤波,那个也可以设置一下,另外就是你编程时需要考虑这个抖动问题,如果是开关量,一般都加延迟判断,即
信号
保持一定时间才认为有效。如果是模拟量,就一定时间内多次采样,然后取平均值。
如何解决
现场仪表
PLC
DCS
信号
干扰
答:
信号
干扰,有三种传播形式:一种是传导,一种是耦合,还有一种是辐射。不同的传播形式,有不同的
解决
方案。传导的解决方式是加滤波措施,如果磁环、滤波器、电抗器、隔离变压器等;耦合的解决方式换用屏蔽线缆,切断其干扰路径。辐射的解决方式除换用屏蔽线缆外,还可以在被干扰对象上套上金属外壳,来...
plc如何
处理电流
信号
的???即如何处理4mA到20mA的电流信号
答:
4-20mA
信号
进入
PLC的
AI(模拟量输入端口)通道后,首先被串接于通道的一只250欧姆高精度电阻转换为1-5V的电压信号,然后经过模数转换器转换为一定位数的数字量信号,模数转换器的位数表示转换后数字量的精度,加上符号位之后通常如12位的精度小于1/1000,16位的精度小于1/10000。把模拟量转换为数字量...
在工厂中,
怎么解决PLC信号
受到的干扰
答:
1.尽量远离干扰染 2.采用双绞屏蔽线 3.加磁环
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc信号干扰如何解决
plc信号干扰怎么办
plc没有检测到信号会怎么样
plc干扰怎么解决
plc没有输出信号怎么办
plc一怎样一直给信号
plc可以输入什么信号
plc输入输出的是什么信号
plc靠什么输送信号