66问答网
所有问题
当前搜索:
plc信号怎么解决
Plc信号
灯输出5是控制水泵的,通电就应该转,请问现在故障该
怎么解决
?
答:
图一是现在状态,图二是正常状态是吗、
plc
本身故障率很低,图一和图二比较就缺零号没输入,差一下k1的状态,
plc
接收不到感应器的
信号
答:
你的感应
信号
指什么?如果是开关量输入 1、
PLC
自身提供电源供电,检测一下这个电源是否有输出,返回信号与电源公共点之间是否导通,或直接将COM点引入输入点,看输入点是否亮,如果输入点已经亮,而程序不执行,可能是输入点损坏,如果输入点不亮,检查线路是否通。2、如果是外置开关电源供电,检查PLC输入点...
plc中怎么
处理常闭触点输入
信号
?
答:
编两个启停保线路,其中停止按钮X0使用了两种方法。停止按钮X0,使用常开触点。停止按钮X0,使用常闭触点。停止按钮X0,使用常开触点的程序与一般继电控制线路相同。停止按钮X0,使用常闭触点的程序,上电以后,X0的状态将发生变化,由断开状态变为接通状态。
...到
PLC的
电流
信号
不在4~20MA之间
怎么办
?
PLC怎么
处理?
答:
4-20ma对应
PLC的
数字量6400-32000,小于4ma,按6400处理,大于20ma按32000处理,同时输出报警
信号
。
信号
隔离器回路供电
plc
端检测不到信号
答:
信号隔离器回路供电
plc
端检测不到
信号解决
方法如下:1、确认信号隔离器的接线是否正确,信号隔离器有错接保护,因此接错线不会有产品燃烧的危险,但肯定无法正常使用。若检查接线错误,则可以纠正接线方式,产品不会因错接而报废。2、如若接线正确,但没有输出,就要考虑是否选错了产品,若在添加信号隔离...
plc
输入有
信号
,输出无信号故障处理欧姆尤?
答:
不是输入
信号
与输出信号固定死的,因此不是有输入信号就会有输出信号,要看程序
怎么
编的。2、检查
PLC的
状态是不是运行状态(RUN灯),PLC在运行状态才会运行用户编辑好并下载好的程序,才会控制输出。因此如果不是运行状态就设置成运行状态。3、如果以上都对,那么就是PLC坏了。望采纳。。。
PLC
6无
信号
,有时又时有时无,导致外部无法控制请问是何原因?
答:
先检查模块供电是否正常吧,如果供电正常,再把这个有问题的模块换到没有问题的位置上试,如放到好的位置模块也没有反应,就好好的检查有问题模块的进线或出线,检查是不是
信号
线上有电反馈到模块上,把模块损坏了,(一定好好检查,有的 馈电不是经常有,而是时有时无,你检查不出来的。
s7200,
plc
输入灯全亮,
答:
2. 逻辑程序错误:
PLC的
逻辑程序可能存在错误,导致灯全亮。可能是程序编写错误、逻辑关系错误等原因导致的。3. 电源故障:PLC的电源可能出现故障,导致灯全亮。可能是电源供电不稳定、电源线路短路等原因导致的。针对以上可能的原因,可以采取以下措施
解决
问题:1. 检查输入
信号
:检查PLC的输入信号是否正常...
...输出信号为5V,但是
PLC的信号
要求为24V,,
怎么
处理,能否用光耦_百度知 ...
答:
可用光耦,但是要高频的,还有就是限流电阻要加上哦!! 注意电路
三菱
plc
没有
信号
输出为什么机器会动?检查发现plc输入信号好正常,输出没...
答:
1.检查
PLC的
主电源是否有电?POER 灯是否亮?2.PLC是否有硬件错误,这个可能性比较小 3.很有可能是急停开关有问题了,把所有的输出屏蔽了,这个可能性最大了。4.检查输入
信号
是否有误,程序没有运行起来?