66问答网
所有问题
当前搜索:
plc信号怎么解决
变频器主板与
PLC
通讯故障是
怎么
产生的?该
如何解决
?
答:
IGBT开关
信号
停止。因此报出主板与
PLC
通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。3)、PPI电缆本身故障。
解决
方法:1)、更换损坏的主板或开关电源。2)、更换PLC 3)、更换PPI电缆。
PLC
输出点
信号
灯成了闪烁状态故障的原因
答:
如果油缸电磁阀线圈是有并联阻容吸收或二极管的话,要查一下,这些个地方出现故障也会出现这些类问题。如果传感器功耗过大,就使用单独的24V电源供电。或者每个三端器件的电源侧串接一100欧姆电阻,以免某个损坏影响到全部。这种情况多出现于某传感器损坏或参数不好,耗散功率过大,特别是三端器件,如接近...
PLC信号
丢失
答:
PLC只要在运行状态下随时随地都可接收
信号
,不存在输入信号到来的时刻滞后于PLC接受信号的时间段的情况,只有在输入信号受到外电路干扰后可能会使PLC接收不到。 86856365 | 发布于2011-03-25 举报| 评论 1 2 LZ理解一下
PLC的
循环扫描工作方式就很明白了。。。 烈焰寿司 | 发布于2011-03-30 举报| 评论 ...
西门子
PLC
上的SF红灯长亮是什么故障?
如何
处理?
答:
SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看
PLC
信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量
信号
...
plc
报警灯亮但没有运行程序
怎么解决
答:
PLC的
POWER灯亮,而RUN灯不亮,就是没有运行程序。可能是以下原因造成:1、PLC上的拨动开关,有没有拨到RUN,如果没有,就拨到RUN。2、如果PLC拨动开关拨在RUN位置了,在线看看有没有程序,如果没有程序也不会RUN。3、有程序,拨动开关也在RUN,可以用编程软件控制PLC运行。这个在硬件上将拨动开关拨...
用
PLC
实现
信号
检测
答:
很简单,我写了个程序,放到编程软件里可以直接转换成梯形图。I0.0接反馈 I0.1接报警复位 I0.2接总计数器复位 Q0.0接报警 VW100设定反馈时间, VW100的值要略微大于两个反馈
信号
的间隔时间。例如:两个反馈信号间隔5秒,把VW100设定为6秒,就是说当反馈信号间隔大于5秒到达6秒还没有信号时...
如果一个
plc
点坏了。是传感器
信号
输入,
怎么
在外部给短接?
答:
不能外部端口改短接,因为
PLC
程序照旧运行会卡死。只有外部改接其它空置端口,而程序内部也作对应端口迁移新端口,这才能恢复原来正常运行状态!
变频器干扰
plc怎么解决
答:
变频器干扰plc可以采用以下方法
解决
:一、磁场干扰采用隔离的方法 1、变频器的动力线与
PLC信号
线不能够走在一起,信号线要采用屏蔽电缆,并加钢管进行隔离。2、动力线的地线要与信号通道的地线不能连在一起,应为变频器工作时产生谐波电流通到大地有可能对信号通道产生干扰,所以建议分开。3、变频器单独放...
plc
输入口接受5v方波
信号
,灯显示一直是亮的,计数器显示零。用电表测c...
答:
哥们你估计搞错了,5V电源可能是你编码器的电源需要5V供电 24V是基于你
PLC
计数模块的电源,两个电源需区分清楚, 两个不同电压输出是不允许并一块使用的。一般性,PLC计数的脉冲
信号
是24V的,你给个5V肯定没反应了,IO点一般在18-28V左右才有反应。
PLC
输出点不亮,
如何
维修?
答:
先观察
PLC的
RUN指示灯是不是亮的,如亮,说明
plc
正常,应该是输出线路有问题,比如电源跳闸、烧坏。如果所有输出模块的输出点都不亮,可能是cpu程序 死机,或者总线故障。如果不亮,打开开关使其点亮。再观察对应的输出指示灯亮没亮,如果输出指示灯亮了,却没有输出,就是输出触点坏了,如果输出指示灯...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜