PLC读取模拟量不稳定
三菱
plc
fⅩ2n-2ad
模拟量
值
不稳定
答:
先确定不是信号源本身不稳定,如果信号源本身不稳定就换一个稳定的变送器
。信号线用屏蔽线,并且屏蔽层接地。PLC端子侧加滤波电容。程序里编写一个滤波程序,一般的是平均值滤波。望采纳。。。
西门子
PLC读取模拟量
数值怎样才能
稳定
,
答:
这个求平均值的方法,用梯形图完全能够解决啊,单位时间取样,算出和除以采样次数就可以了,
模拟量
本来就有波动
plc模拟量
数值怎么解决跳动
答:
1、首先硬件,用万用表测量模拟量的电压或电流,看变送器输出的模拟量信号是否稳定,如果是变送器的信号不稳,
那么就更换变送器
。2、如果是电压信号,注意加滤波电容。3、看模拟量是否有滤波设定,如果有可以设定一下滤波。4、自己做一下滤波程序。望采纳。。。
西门子
plc
S7-200系列EM231
模拟量
输入0-5v时,AIW0
读取
的数据
不稳定
?不知...
答:
首先确定你的输入信是不是稳定
,一般都会有小幅度的抖动,如果抖动很大的话就是干扰了(模拟信号对干扰是很敏感的)。排除干扰的几个要点:1、使用屏闭线,将屏闭网的一端接地(只接一端)。2、在+24V的电源线上串磁环。3、尽可能远离功率线路(一般300毫米以上),并且走线最好不要与功率线平行...
台达
PLC模拟量不稳定
是什么原因呀
答:
模拟量
本来就
不稳
,但浮动很大的话,主要就是外界的干扰了,要主要接地和屏蔽,还有和动力电缆分开走,至少不要平行走
台达
PLC模拟量
模块检测压力传感器,检测出压力
不稳定
(连续的三个数值跳动...
答:
首先电压信号容易受干扰,不适合远距离传输。用万用表测一下电压是否也有波动。如果没有,就是你模块这边的问题。如果有,尝试把传感器不接电子表和模块,再测量电压看是否有波动。参考资料:153085
显控触摸屏与
plc
200连接,显示的
模拟量不稳定
,电脑与
PLC
200通讯后,触摸...
答:
信号线有干扰,或接触不良。
1200
模拟量读取
值波动大
答:
PLC
1200
模拟量
一直在0-27648之间有变化是正常的,用4-20mA小信号来代表模拟量极易收到外界干扰,所以模拟量一直有些波动,但如果波动比较大还是要细查的
PLC模拟量
输入模块
读取
的数值老是在变,是什么原因
答:
称重传感器就是这个问题,特别是0-10v,如果外部有变频器什么的干扰更厉害
三菱
plc
被干扰,
模拟量读不
上来,重启后又正常
答:
这可能导致信号传输
不稳定
或读取不到值。解决方法:检查信号线的连接情况,确保连接牢固,无松动或腐蚀现象。如果有必要,可以更换信号线。3、
PLC
程序问题:PLC程序中可能存在错误或逻辑问题,导致
模拟量读取
不到值。在重启后,PLC可能重新加载了程序,从而解决了问题。解决方法:检查和调试PLC程序,确保程序...