PLC模拟量输入模块读取的数值老是在变,是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-10
称重传感器就是这个问题,特别是0-10v,如果外部有变频器什么的干扰更厉害
相似回答
PLC模拟量输入模块读取的数值老是在变,是什么原因
答:
称重传感器就是这个问题
,特别是0-10v,如果外部有变频器什么的干扰更厉害
s7-200
模拟量输入
波动严重,如何解决
答:
可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接
,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。另一个原因
可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好
。可以用如下方法解决:1)连接传感器输入的负端与...
台达
PLC模拟量模块
检测压力传感器,检测出压力不稳定(连续的三个
数值
跳动...
答:
首先电压信号容易受干扰,不适合远距离传输
。用万用表测一下电压是否也有波动。如果没有,就是你模块这边的问题。如果有,尝试把传感器不接电子表和模块,再测量电压看是否有波动。参考资料:153085
200
plc,
em231信号没接入时,AIW2
的数值
一直
在变是
怎么回事?
答:
1。首先判断
模拟量模块
EM231接线是否正确。要用的通道正确接线,不要用的通道,短 接。上图是以前我接的可以参考。AIW0 AIW2 AW4 ...通道顺序。2. 关于监控数字
在变,
你模拟量模块接地了?如果是请断开试试。3.关于测量精确度,保证接线正确,配置开关拨码正确。后可以调节增益。保证测量...
PLC
读到的值个位一直在跳变怎么办
答:
主要看屏蔽,还有你的接入模块,一个通道的不用的接口应该并接上,可以很好抑制干扰,这个你可以参考
模拟量输入模块的
接法介绍,希望对你有帮助
组态王的
模拟量输入
值浮动很大
答:
这跟组态王没有关系
,是PLC读取的
时候本身就有干扰。建议方法如下:1,导线改用屏蔽线,良好接地,就是屏蔽线接地和大功率接地线分开来。2,
模拟量
走线和动力线分开 3,在
PLC的
系统参数设置里,看附图,将采样数增大。然后再看下
数值是
不是稳定了。有波动肯定是有的,但基本上上下不会超过1000 ...