PLC读取模拟量不稳定
求助大侠:台达
PLC
ES2系列
模拟量
信号9901数据跳动太大,能否将该D9901...
答:
感觉还是要在信号上作出处理 屏蔽线接地
模拟量
负端接地等
压力变送器给
plc
4~20ma信号 乱变
不稳
答:
先看被测的压力稳不稳,如果被测的压力都不稳,输出
模拟量
信号不稳就对了。再看供电电源稳不稳,供电电源不稳或者电压过低,输出信号也
不稳定
。测量时,最好是在变送器侧的接线处,变送器一般都能拆开,直接量里面,免得电线过长导致电磁干扰。如果都不是,那么你就可以换变送器了。望采纳。。。
plc
300314cpu
模拟量
输出不对
答:
2.四线制的接线方式,那么量程卡就要设置成c。3.检查硬件组态是否正确---在硬件组态里找到相应的
模拟量
模块,双击在出现的窗口画面里选择input,检查相应的通道是否配置正确。同时建议:采用4线制连接变送器时,因为变送器的供电和
plc
是分开的,所以两者的参考点不同,最好将供电的负端和模块的电位参...
plc模拟量
输出很大
答:
二是
模拟量
输入模块接线太长或绝缘不好。第一种即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值,第二个可以连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。
PLC
一般指可编程逻辑控制器。可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下...
1500
plc模拟量
检测数值与电流信号不一样
答:
传感器的值和你程序中算出来的值有多大差异。差异大,那就是
模拟量
出问题,小的话,那就通过程序修正就可以。你先量传感器输出值的电压是多大,传感器的输出的电压值通过关系换算后的压力和实际压力传感器值是不是相差很小,如果很小那就可以排除压力传感器的模拟量输出没问题。排除传感器自生问题和,在...
pLC
运行信号闪烁不定怎么办
答:
PLC
的信号主要有
模拟
信号,数字信号组成。1.输入生产过程检测信号有两大类:一类是电压或电流模拟信号:另一类是开关量或数字脉冲量 。开关量 、脉冲量都属于数字信号 2.数字量,是二进制编码的离散量,指得是分散开来的、不存在中间值的量。 打个比方,一个开关所能够取的值是离散的,只能是开或者...
西门子
PLC读不
了
模拟量
的值
答:
你采集的是什么信号,要是电压,电流信号,你可以用万用表量一下,看有没有信号,再确定通道对不对,你可以在变量表里把可能的通道地址都建出来,监控一下,看哪个有数值
博图组态300
plc模拟量读不
出数值来
答:
网咯故障。博图组态300
plc模拟量读不
出数值来,主要因为网络故障,可以更换网络。模拟量是指变量在一定范围连续变化的量,也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
西门子200的
PLC模拟量
输出空载变化正常,为什么接入负载不一样而且变...
答:
1、先用信号源或万用表测量空载时mA是否正常。电压是否正常。2、用信号源对你所说的负载加信号看回路是否正常。若正常,考虑
PLC
带负载能力弱,加信号隔离放大器。若不正常,继续检查负载端问题。3、看刚线是否接反(正负)。
请大家指教三菱
plc
读入的数据不变化的原因?
答:
应该是硬件设置不正确,输入的
模拟
信号无变化,因此
读
到的数据无变化。