台达PLC模拟量模块检测压力传感器,检测出压力不稳定(连续的三个数值跳动)是什么原因?

压力传感器的输入0-5V,量程0-100MPa。
一个压力传感器接到电子压力表上,然后再并到台达DVP-04AD-E2型模拟块上。
例如:电子压力表上显示的压力值为40.3MPa,模拟块内的测量压力值为38MPa、39MPa、40MPa来会跳动。不稳定。
谢谢!

首先电压信号容易受干扰,不适合远距离传输。用万用表测一下电压是否也有波动。如果没有,就是你模块这边的问题。如果有,尝试把传感器不接电子表和模块,再测量电压看是否有波动。

参考资料:153085

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-18
可能原因如下:
1有干扰.
2线没接好
3压力数据转换设置或者压力数据转换程序有问题。
4如果精度要求不高,可以将采集时间间隔加大。本回答被提问者采纳