66问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机正常电流
55kw电机
用多大接触器
答:
先把这个功率的
电机正常
运行时的理论电流计算出来 三相
电机电流
=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=55000/380/1.732/0.75 约为111A左右,考虑到电机启动电流大 可以选用200-250A左右的主控断路器,接触器应该150A左右,线缆应该用50平方或者以上。
请哪位师傅给指点一下
55kw电机
有多少个
电流
?(三形接法)电机上标着是99...
答:
三相
电机
的功率P=√3UICOS¢,电机的功率因数COS¢一般取约0.85左右,计算出来它的
电流
约为98.31A,当然计算结果与它标的额定电流有少许出入。
三相二级
55kw
潜水
电机
额定
电流
是多少a
答:
110左右
三相220V
55kw的电机
最大
电流
是多少
答:
三相220V
55kw的电机
额定
电流
应该是175A左右了。一般这种三相220V的电机额定频率应该是60Hz了。出口国外使用这种电源制式。
55KW的电机
用变频器切工频启动,接触器选额定
电流
的多少倍?
答:
55kw电流
110a/2=55A放大一级就是63a角型接触器 63-80a的都可以 尾锁用40A的 如果用施耐德的之类的接触器这个配置放心用 如果用国产的建议稍微选大一点
电机
星角启动需要3个接触器,其中2个组成△接运行的接触器可选用电机额定电流的一半多电流就可以了,另一个是在星起动时锁尾用的,大于...
本人有台
55KW
2极
电机
,星三角启动【带两个电容】不解的是,电源线W、U...
答:
这两个电容是补偿电容,可提高功率因数,降低电源线
电流
,电机绕组电流为28A,
55千瓦电机
的电流这么低,可以理解为是空载,这时电流主要是感性电流,经电容补偿后,电流降为15A,这
正常
,充分说明了补偿电容的效果。
55kw电机
为何
电流
只有48a
答:
三相380V
55KW电机
额定
电流
约100A,现在这个电流说明电机处在空载或轻载状态。
55kw电机
星三角启动时
电流
有200A,
正常
运行时电流80A左右,空开是160A的...
答:
30KW的三相
电机
,额定
电流
约60A,选择100A或以上的空开,80A或以上的接触器,25平方或以上的铜芯电缆。(电机断路器一般按照额定电流1.5倍选择,接触器按照额定电流1.2倍选择)如果距离过远,选择电缆时考虑好压降,该选择大一号的电缆时就别客气。。。
200米的距离带动
5.5千瓦
的
电机
用多粗铜电缆
答:
如果是三相异步
电机
的话,
电流
大约是11A,空气中敷设用铜芯VV-3X1.5平方以上的电缆都可以,200米对于
正常
的电源是没有多大影响的,可以忽略。如果考虑进去的话,用VV-3X2.5平方足够了,
55KW
风机运行时410V
电流
60A用多少度电
答:
实际运行功率为:410×60×1.732×0.85=36.2千瓦 (1.732为根号3的值,0.85为功率因数,实际运行功率越接近
电机
的额定功率,该数值越高,取0.7-0.95)电机在实际功率下运行,一小时用电量为实际运行功率值,你的电机运行一小时耗电36.2度。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜