66问答网
所有问题
本人有台55KW2极电机,星三角启动【带两个电容】不解的是,电源线W、U、V、电流各15A,
星三角W1W2U1U2V1V2各是28A..。。。这是什么情况?应该是电源主线28A,星三角每相15A吗?是电容的影响吧?原理是?求高手解》》
举报该问题
推荐答案 2012-07-20
这两个电容是补偿电容,可提高功率因数,降低电源线电流,电机绕组电流为28A,55千瓦电机的电流这么低,可以理解为是空载,这时电流主要是感性电流,经电容补偿后,电流降为15A,这正常,充分说明了补偿电容的效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dsppp2n2x.html
其他回答
第1个回答 2012-07-20
55kW的电动机可以采取星三角启动,启动是接成星形,电源电压是380v,每相线圈是电压只有220v,启动正常后切到三角形状态下运行,要是光电机自己转(空载)电流大约28A(电机额定电流的30%),电机每相线圈上的电流以没有意义了,你只考核三相主线电流就可以了,电流不超就可以了。你的这台电机额定电流大约是108A左右。
相似回答
有一
台55KW2
级
电机,是星三角启动,
想就地补偿,请问用多大
电容
怎么接线...
答:
一般按功率因数从0.7提高到0.95时:
55KW,
视在功率:S=P/COSφ=55/0.7≈79(KVA)COSφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)COSφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-COSφ1×tanφ)=79×(0.71-0.7×0.35)≈37(千乏)
55kw
三相
电机
星三角
接法
启动
烧毁接触器
答:
首先区分是
电机的
问题还是接触器的问题,排除电机问题之后看接触器容量是否选择合适,三相触点同步接触的情况,触点本身是不是有问题
55kW电机星三角启动电流
大约为48.5A。对于
55KW电机
星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A 三角形运行接触器:50A 热...
55千瓦
星三角启动的
380伏风机
电机,
三个接触器分别选多大的?
答:
380V,18.5KW
电机,
额定电流大约35A左右。选用空开:63A。选用接触器:60A。热继电器:40A。总空气开关:160A。星三角启动,在
电机启动
时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线
,启动电流
只有全电压
启动电流的
1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3
, 星三角启动,
属降压...
星形电路与
三角
形电路的转换的原理
答:
当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用
星三角启动
方法;在
电机启动
时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。星形变换为三角形:R12 = r1 + r2 + r1·r2 ...
电动机
为什么有6根进线?
答:
在三相电机中有六个接线端子,为了便于更换接线方法(星形、三角形接法);有些单相双值
电容电机,
也有六个接线端子,分别为主绕组、离心开关、副绕组,为了便于改接法进行换转向。 三相异步电机六根线接线方法: 三相异步
电动机带
六根线的即为电动机定子的线圈的六个接线端子。 你可以用万用表去测量下每一个端子之间的...
请教各位电工知识:
电机星三角
与变频器的匹配
答:
采用
电机星三角启动
就不能用变频器启动了,除非是定频和变频切换,这样控制电路比较复杂。变频器的选择要求:1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。(2)选择变频器时应以实际
电机电流
值作为变频器选择的依据
,电机
...
大家正在搜
星三角启动中的电机线的接法
三相电机星三角启动电路图
什么是电机星三角启动
星三角启动电机接线图
星三角启动电机反转怎么掉线
星三角降压启动电机怎么接线
大功率电机星三角启动接线图
三相电机星三角降压启动原理
多少kw电机要星三角启动