55kw电机星三角启动时电流有200A,正常运行时电流80A左右,空开是160A的,接触器80A。

55kw电机星三角启动时电流有200A,正常运行时电流80A左右,空开是160A的,接触器80A。启动时电流200A,空开为什么不动作,接触器用65A的可以正常工作吗

30KW的三相电机,额定电流约60A,选择100A或以上的空开,80A或以上的接触器,25平方或以上的铜芯电缆。(电机断路器一般按照额定电流1.5倍选择,接触器按照额定电流1.2倍选择)如果距离过远,选择电缆时考虑好压降,该选择大一号的电缆时就别客气。。。