66问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机正常电流
55KW的电机
,
电流
100A,星---三角启动电路中接触器的设计。
答:
如1和2为△形接法的接触器,3为Y形中性点连接接触器,那么我个人认为1和2应选用140A的,3选85A的。因为在Y-△形起动电路设计中,通常会将3先闭合,在合1,切换时先断3,再合2,所以1和2均要能承受
电机
的满载
电流
,3只承受电机Y形接法时的电流。所以为140/1.732=80A选85A是安全的。
一台
55KW
4级刮板机
电机
数据与原装数据一样 可空载
电流
小于
正常
值是什...
答:
不用考虑的 越小越好的 原因是空载
电流
是用来产生旋转磁场的 还有一小部分用来产生
电机
运行时的各种损耗 如铁损 铜损 通风 摩擦 这是消耗有功 但很小 空载电流是无功电流 越小越好的 对电网有好处 可你说 可空载电流小于
正常
值 如果差的不多没问题的 可能测量时有误 换块表试试 如果差的...
电动机
空载
电流
多少
正常
?
答:
电动机的
空载
电流
在30%都是
正常
的。额定电流=7.5/0.38/1.73=11.4A,空载电流=11.4*0.3=3.42A。制作电源变压器时,各绕组绕线应尽量紧密、扎实,硅钢片应排插紧密、规范,绕组与硅钢片之间应尽量紧凑,否则也会增大初级空载电流。绕制质量差的电源变压器,不但空载电流大、易发热,而且常常在...
55kw电机
软启动
正常
后数分钟自动停车的原因?
答:
软启动器启动后运转一会就停机,电机轴承是否润滑,
电机电流
是否在110A以下,运转电流85A这块,软启动器是否匹配的比55KW大一型号,匹配75KW的软启动器。如果
55KW电机
配55软启动就小点了。都会造成停机,
一台380V,
55KW的电机
,
电流
102A,请问电机绕组的电阻是多少?怎么计算的...
答:
无法计算电阻。只能计算阻抗 。由于决定
电机电流
的主要是电机绕阻的感抗及反电势。绕组的直流电阻对电流影响很小。Z =220/102=2.15 (星接)
55千瓦电机
用电,
电流
过大什么原因?
答:
负载过大,所以
电流
过大,这样会烧坏
电机
。
我这有台1
55KW电机
,只知道运行时
电流
是145A,运行时电压405V,怎么才知...
答:
1
55kW电动机
,是指输出的机械功率,输入的电功率要除以效率,比如0.85,为182kW,一小时耗电182度(kWh),这是指电压为额定值380V,满负荷的情况。您处实际上电压高而
电流
很小(只有一半),耗电就小多了,可能只有上面说的一半,甚至不到一半。这是粗略的估计。要准确知道可以用功率表或电度表。
55千瓦电机
修好后空载
电流
26安
正常
吗
答:
电机本身有问题,空载
电流
这么多,比
正常电机
负载电流还大,电压也偏高,问题所在之处
55KW
三相
电机
带负载
电流
要比空载低十到二十安,电机温度,动力
正常
,三相...
答:
可能是丫接
西门子plc显示
电机电流
很大怎么回事
答:
过载负荷运行。根据查询相关公开信息显示,变频器启动电机时
电流
比
电机正常
运行时电流大,比如调试一台
55KW
,6极电机的风机,电流最大值是127A,正常运行后电流还是有点偏大(115A),其实电机的铭牌上标明电流值是104.4A,客户的频率达不到这么高,把上限频率设定到46HZ,当运行到46HZ时,电流值是102A...