66问答网
所有问题
当前搜索:
550千瓦用多大电缆
550KW用多大电缆
?
答:
额定功率=
550kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=983.2A,可选
电缆
:800mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率615.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为751.8m;500mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1000A,相应功率559.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为5...
55
千瓦
的电机得
用多大
的
电缆
?
答:
55KW电流取110A,
电缆选用3*35电缆
。一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
某宾馆总功率
550KW
,380V配电,请问普通
电缆线
径选择
多大
?谢谢!
答:
总功率550KW,380V配电,电流大约835.6A。考虑经济电流密度,
建议选择500平方毫米截面的铜芯电缆,或者两条500平方的铝芯电缆并联
。如果为了安装方便(增加柔性),也可以选用两条240平方的铜芯电缆并联。
550千瓦
380伏
需要多大5芯电缆
答:
机组550kW,参考电流约1100安培,输电功率较大,
300平方的多芯结构电力电缆即使采取两根并联载流量也达不到,所以建议选用 ZR-YJV-0.6/1 1X300
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量635A,采取三相/每相两根并联输电、零线(N)一根,如果是三相五...
380伏电压
550千瓦
负载,要
用多大
平方铜
电缆
接线?
答:
若现场条件不允许用铜排,非得用
电缆
,那就用几根电缆并联,400mm2的电缆的载流量在
550
A左右,可以用两根单芯的400mm2的电缆并联接入设备,所以一共是三相,每相两根电缆,一共需要6根400mm2的单芯电缆,其实若设备有足够的位置来接电缆,也可以用3根185mm2的电缆来接,电缆细,施工难度低。
三相
50千瓦用多大电缆
答:
一般三相
50千瓦
可以用15平方毫米的
电缆
,P=√3×380×I×cosθ(按照380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算),I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=电流/电流密度(电流密度按6A/平方毫米计算),所以截面积≈14.896平方毫米。常用...
50千瓦
380v
用多大电缆
答:
50千瓦
380v用35平方毫米的
电缆
。当功率为50千瓦,电压为380伏时,
需要使用
35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的...
50千瓦用多大
的
电缆
?
答:
50千瓦用
25平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦用多大电缆
答:
50千瓦可选用25平方的三芯铜制电缆。根据公式可计算出
50千瓦使用
的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制
电线
。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。
使用电缆
的安全要求:1.
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中...
50KW
需要多大电缆
怎么算4芯电缆
答:
一、功率50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,宜采用35平方毫米的四芯铝芯
电缆
,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆,理由如下:1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载...