66问答网
所有问题
当前搜索:
550千瓦用多大电缆
50千瓦
距离260m
用多大
吕线
电缆
答:
868Ω/km。其260米的压降Vd Vd=(0.868Ω/kmx260m)x95A=21.4V,占380V的5.6%。国家标准规定:10KV以下系统电压降不得超过系统额定电压的7%,所以35mm²铝芯
电缆
的压降判定为合格。5、结论 三相380V,
50千瓦
的负载,长度距离260米,可选用3x35+1x10mm²VV22或VLV22的铝芯电缆。
五十千瓦要用多大
配置
的电线
答:
钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足
电缆
压降不超过5%。如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。
50千瓦
的用电量电流在100安左右,明线安装用25平方的铜芯线,穿管安装用35平方的铜芯线, 用铝芯线明线安装用35平方的,穿管安装用50平方的即可 ...
三相
50千瓦用多大电缆
答:
电线通常是用于承载电流的导电金属线材,而电缆是由一根或者多根相互绝缘的导线组成的绝缘导线,主要用于传输和分配电能等。那么三相
50千瓦用多大电缆
呢?常用的电缆有哪些型号呢?接下来,小编给大家介绍一下相关内容,一起来看看吧。三相50千瓦用多大电缆 一般三相50千瓦可以用15平方毫米的电缆,P=√3...
50千瓦需要多大的电线
,和漏电开关?
答:
我国
的电线电缆
产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆
5
.电气装备
用电线电缆
电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式:...
50千瓦需要多少平方的电线
答:
市面上的电线平方数有很多种,平方数不同,其可承载的功率也不一样,并且尺寸、价格、使用范围等方面也会不一样,那么
50千瓦需要多少平方的电线
呢?选择电线要注意哪些方面呢?一起来学习下吧。一、50千瓦需要多少平方的电线 1、50千瓦需要多少平方的电线 ,这个问题没有固定答案,因为选择电线平方数的...
50千瓦
的用电量
需要
配
多少平方的电线
适合??
答:
总算见到一个明白人了!知道
电缆
比空开重要!见过太多的牛人,
有多大
负荷就敢上多大空开!跳闸了就换个更大的空开!好像完全忘记了还要有电缆或导线这回事!50KW负荷,功率因数按0.8算,电流约96.86A,电缆最少4*25+1*10的铜芯电缆,考虑长期运行或今后扩容建议4*35+1*16,空开135A/3P(塑壳)。
50千瓦
电机配
多大
电源线
答:
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.85=89A。根据电流对照表,
电缆
截面建议选择35平方的。
多粗电线
电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
50千瓦
的空压机需
多大的电线
?
答:
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
50千瓦
空压压机...
现场用5台塔吊,每台
50千瓦
,须要
用多大的电缆线
和空开?
答:
为了计算所需
的电缆线
和空开,我们需要先确定每台塔吊的额定电流和总电流:每台塔吊的额定电流可以通过其额定功率和电压计算得到,假设塔吊的额定功率为
50千瓦
,电压为380伏特,那么其额定电流为:额定电流 = 额定功率 ÷ 电压 = 50,000 ÷ 380 ≈ 131.58安培 因此,每台塔吊的额定电流为131.58安培。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
总功率50kw380v用多大电缆
500kw用240平方电缆够吗
550000瓦等于多少千瓦
50千瓦洗碗机用多大电缆