机组550kW,参考电流约1100安培,输电功率较大,300平方的多芯结构电力电缆即使采取两根并联载流量也达不到,所以建议选用 ZR-YJV-0.6/1 1X300 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量635A,采取三相/每相两根并联输电、零线(N)一根,如果是三相五线制,再加一根电缆作为保护接地(PE)线。即 3×[2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)]+1×(ZR-YJV-0.6/1 1×300),或者 3×[2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)]+2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)(三相五线)大功率输电,电缆采用阻燃电缆相对比较安全,阻燃电缆分为A、B和C类,A类阻燃级别最高、其它依次,根据供电重要性选择相应的阻燃级别(确定的ZA、ZB和ZC代替ZR即可)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30
550KW?好大的功率啊。计算的话需要480平方的5芯电缆,建议用二根240平方5芯的电缆,二根并联,这样电缆接线和走线比较容易一些。