550千瓦用多大电缆
50千瓦用
几平方铜
电缆
答:
50千瓦用
25平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
5.5
千瓦
的三相电机
选用多大
的
电缆
合适?
答:
5
.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯
电缆
均可。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
50千瓦
的
电缆
能载多少千瓦
答:
50千瓦
380v用35平方毫米的
电缆
。当功率为50千瓦,电压为380伏时,
需要使用
35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的...
50千瓦用多大
的线?
答:
50千瓦用
25平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦要多大的电线
答:
50千瓦
额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆
截面建议选择35平方的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点
五
下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘
电线
的载...
50 千瓦
380电压
需要多大的电线
答:
50千瓦用
25平方的三芯铜
电缆
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦用多少平方
线?
答:
50千瓦
三相电机线住离500米远需要
用多大
吕
电线
答:
50千瓦
额定电流约132A,如果供电距离在500米内。
电缆
截面建议选择35平方的铜芯电缆,或50平方以上的铝芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点
五
下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。...