100
千瓦的三相
电机用
多粗的电缆
,怎样算?
答:
电机功率因数一般取0.8 电流是100000÷380÷1.732÷0.8=189.9A 用YJV-0.6/1KV-3*70mm2的
电缆
(载流量215A)
多大电流用
多粗电缆
怎么算
答:
由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀低压380/220伏系统每
千瓦
的电流,安。千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。 ①单相千瓦,4.5安。 ②单相380,电流两安半。 ③3. 说明口诀是以380/220伏三相四线系统中
的三相
设备为准,计算每千瓦的...
1
50千瓦
380V
要用多粗电缆
答:
1
50千瓦
380V要用110mm²的铜
电缆
。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率150
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
请问
三相
四线
50
平方铜芯
电缆
可负载多少
千瓦
、多少电流?
答:
约可负载100
千瓦
,
50
平方
电缆
的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为
三相
电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
怎样算出21
个千瓦需要多粗的
导线?
答:
1、21
个千瓦
,用380V的电源,
三相
对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米
的电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
单相用电量120
千瓦三相
40
个千瓦
应用多大
的电缆
答:
单相电流=120÷220X1000≈500A 应选2X240十1X120平方毫米的铜
电缆
三相
电流≈40X2=80A 应选3X25十1X16平方毫米的铜电缆
两厢220的合计120
个千瓦需要三相
四线
电缆多粗的电缆
?
答:
三相四线为220V单相供电时,应该尽可能把负荷平均分到三相上。这时
电缆
按照120
千瓦三相
供电计算;如果三相不能平衡,则按照最大的那相乘3后按三相供电计算。如:120千瓦中功率最大一台设备是
50千瓦
,就要按照50×3=150千瓦来计算。导线截面选择计算方法 1、计算供电电流:三相电流=功率 /(1.732×电压...
三相
四线
50
平方的铝
电缆
长度320米能带起多少
千瓦
答:
三相
四线
50
平方的铝
电缆
长度320米能带起55千瓦动力或66
千瓦的
纯电阻类负载。
...负荷500
千瓦
,请问使用多大平方
的三相
四线
电缆线
?多大电流?
答:
车间负荷500
千瓦
,工作电流大约:950A 选用
三相
四线铜
电缆线
面积:680平方毫米 根据电缆规格选用3*240+1*150铜电缆3根并联使用