150千瓦380V要用多粗电缆

如题所述

150千瓦380V要用110mm²的铜电缆。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。

扩展资料:

载流量口诀:

10下五,100上二。

25、35,四、三界。

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。铜线升级算。

电缆断线故障引起谐振的危害:

断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。

防止电缆断线谐振过压的主要措施有:

(1)不采用熔断器,避免非全相运行。

(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生。

(3)不将空载变压器长期挂在线路上。

(4)采用环网或双电源供电。

(5)在配变侧附加相间电容。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-23

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。    

额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,此时额定电流=284.9A,可选电缆:    

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

70mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;    

120mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;    

120mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为306.7m;    

240mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量306A,相应功率161.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为506.7m;    