66问答网
所有问题
当前搜索:
50个千瓦需要多粗的三相电缆
50
千瓦
380电压
需要
多大
的电线
答:
50千瓦
用25平方的三芯铜
电缆
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦需要
多少平方
的电线
?
答:
50千瓦需要
25平方
的电线
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照
三相
四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...
50千瓦需要多粗的电缆
答:
3x
50
3x
50
平方
的电缆
能用多少干W
答:
3x
50
mm²
电缆
的最大载流量约为:空气中敷设:133A 土壤中敷设:159A 则电缆(在电阻性负载时)最大传输功率为:空气中敷设:√3x380Vx133A=87.5KW 土壤中敷设:√3x380Vx159A=104.7
KW
50千瓦
80米距离
需要多粗的
铝
电缆
答:
铝线的最少
50
平方
三相
四线
50
平方
的电缆
能带多少
千瓦
?
答:
空气中敷设)或85.8KW(埋地敷设)。选择步骤:1、查
三相
四线
50
平方
电缆
载流量:据上表可知,3x50+1x25mm²安全载流量是141A(空气中敷设)和163A(埋地敷设)。2、根据载流量计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx141Ax0.8≈74.2KW 埋地敷设:√3x380Vx163Ax0.8≈85.8KW ...
三相
五线制供电,
50
平方
的电缆
能带多少
千瓦
答:
按照常用的VV型电缆计算,
三相
五线
50
平方
的电缆
可以带75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
50
平方
电缆
可以带多少
KW
答:
平方毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)
KW
.三相四线50平方
的电缆
能带多少
千瓦
,...
三相
四线
50
平方
的电缆
能带多少
千瓦
???
答:
1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)
KW
.
三相
四线
50
平方
的电缆
能带多少
千瓦
,答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带...