50个千瓦需要多粗的三相电缆
请问
三相
四线电压380的电压能带动300
个千瓦需要
用多大的铜心
电缆
?
答:
2根150平方
电缆
80
千瓦三相
和两相混合的临时用电,
需要
多大
电缆
?
答:
至少70平方的铜导体
电缆
,如果长度过长就要95平方的
...加三相25
个千瓦
合在一起
需要
多大
的三相
四线
电缆
零线是否要比相线粗...
答:
四、理论上讲负荷
应该三相
平衡,但在实际使用过程中是不现实的。三相不平衡的情况通常现出有单相70
个千瓦的
配置中,在实际工程中通常取其一半做为零线。即113/2=57。查表可知10平方即可。但
电缆
的常用线芯结构很小有
50
平与10平搭配的情况。以50平+25平居多。因此采用3×50+1×25即可。五、另外...
一个1.5
千瓦的三相
电机
需要
用多大线的
电线
?
答:
如果是单相电机,1.5kw电机的额定电流是6.8安培,那么用1.5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是
三相
电机,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如...
380V总功率300
kw电缆需要
多大
答:
总功率300kw380v用多大电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来
的电缆
都是比实际应用要大出好几个型号,会造成预算浪费,按实际应用经验算,
三相
电铝芯电缆一平方可带1.5
个千瓦
,铜芯电缆一平方可带2个千瓦,就可以计算出300千瓦用多大
电缆线
了。2、300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定...
30
千瓦需要多粗电缆线
多大电表多大空气开关
三相
四线制
答:
30
千瓦
负载电流约为60A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择16平方的。16平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约95A。电表选择100A的直通电表,空气开关选择100A的。
跪求大神级电工指导120
个千瓦
连续工作180个小时
需要
多大的铜芯
电缆
答:
跪求大神级电工指导120个千瓦连续工作180个小时需要多大的铜芯
电缆
120KW,
三相
的话大约240A,240A你用铜线,120平方最保险,短距离95平方铜线勉强可以接受,你也可以两根70平方的铜线并在一起用啊 (买两根3*70+1*35的,并起来用,绝对保险)三十
个千瓦需要
多大铜芯电缆 30千瓦功率电流计算: ...
请问310
个千瓦要用
多大
的电缆
,
三相
?怎么算出来
答:
负载为电动机的话,根据电流公式:I=P/1.732/U/cosΦ 公式中:电流是线电流,电压是线电压,功率因数通常取0.85,I=310000/1.732/380/0.85=554A.如果满负荷时间较短可以选用150平方毫米
的三相电缆
,如果满负荷时间较长,距离较远,最好选用185平方毫米或以上的电缆。
...同时启动
50千瓦的
电机!请问
需要多粗的电缆
,然后是
答:
1、最可能的原因是:电机线圈对地绝缘严重不良,电机通电后近似于短路状态,所以造成电压严重降低,电机转速变慢(换电源试验电机运转,如果电压下降还是很快,转速很慢,别无选择,维修或更换电机吧)2、铜线和铝线连接,请使用铜铝过渡板连接,否则接触电阻较大,容易烧损,同时产生电压降。(这不是主要...
10
千瓦的三相
电机
需多粗的
铜质
电缆
答:
10
千瓦
额定电流20-22A左右,临时用一下3X6平方+1的就行,长期用就要 3X10+1的。