水泵
电机额定电流
8.2A。运行中实测电流5A。变频器2.2kw,额定电流5.5...
答:
不能用,因为2.2的变频器带
4KW
的
电机
可能就启动不起来,再者,你不确定水泵运行起来是否一直在5A一下,电机的电流稍微大一点就超过了变频器的
额定电流
,会烧变频器。
4kw
的
电机
用多大的空开和接触器热过载怎么算?
答:
4kw
的电机需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是
电机额定电流
的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
2.2KW,3kw,
4KW电机
的
额定电流
是多少?
答:
一般这几种
电机
的功率因数是0.83左右,
电流
=功率/
额定
电压/1.732/功率因数。电流分别是4A、5.49A、7.32A。
我有台
4KW
的三相
电机
,想知道它的
电流
有多大
答:
正常的话看
电机
的铭牌,如果估算1KW是2A,
4kw
也就是8A,空载电流为
额定电流
(铭牌上的电流)的40%左右,估算的话是3.2A左右
一台三相
4
千瓦4极
电机
满负荷
电流
是多少
答:
三相
4
千瓦4极
电机额定电流
8安。
一台
4KW
亖相异步
电动机
可选用的熔体
额定电流
是多少安
答:
此
电动机额定电流
In≈8A左右,应选熔体额定电流Ⅰr=(1.5~2.5)ln=12~20A。根据电动机的起动时负载情况在12~20之间酌定。如果总是空载起动的,可选下限12A。如果经常满载重载起动的,可选上限20A。
4
千瓦2级
电机电流
是9安培正常吗
答:
1、
4
千瓦2级
电机
的
额定电流
约为8~9安培,额定电流指的是在此工况工作效率最佳,你说的情况属于正常。2、电机工作时可能处于不同的负载状态,例如轻载、重载等,负载的轻重不同就造成电机的运行电流不同。3、在重载时,可能实际电流要超过额定电流,只要不是超的太多(如不超过10%),完全可以正常运行...
三相
4Kw
两极
电机
大约多大
电流
,用多粗的引线
答:
三相
4KW
两极
电机
的
额定电流
为8.2安(Y系列),如距离不长的用2.5平方铜芯线足够了。
4
千瓦4极
电机
空载
电流
怎么会32个
答:
答:
4
千瓦4极
电机
的
额定电流
为8.8A,如果直接启动时,启动电流是额定电流的4~7倍,因为空载启动,所以启动电流按最低4倍计算为35.2A。所以你看到启动电流瞬间为32A,是对的。正常的。随着电机转速的升高,其电流会很快的回落到电机的额定值以一下,空载运行时电流应该为3~4A左右。
220
电机
4000瓦多少
电流
答:
220
电机
4000瓦,
电流
在25A左右,看负载情况