66问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机额定电流
...PN=
4kW
,UN=100V,nN=1000r/min,ηN=80%,则
额定电流
为()A。
答:
某直流
电动机
,PN=
4kW
,UN=100V,nN=1000r/min,ηN=80%,则
额定电流
为()A。A.60 B.50 C.40 D.30 正确答案:40
4千瓦380v用多大的线?
答:
4
千瓦380v用2.5平方的线。380V电压,4千瓦的
电动机额定电流
8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,线路很短的用1.5平方铜线就可以 ,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器...
0.4
kw
2极
电机
空载
电流
是多少
答:
4kw电机
空载电流是约2.1A~3.6A 电机的空载电流一般取决于电机的功率大小以及电机的极对数。4kw电机380v
额定电流
是4kw÷(1.732*380*0.85)=7.15A,3kw~11kw。三相异步电机极对数2极、4极、6极、8极相对应空载电流约是额定电流的30%、40%、45%、50% 。所以4kw电机2极,4极,6极,8极相...
比如多大的三相
电动机
,应该用多少平方的铜芯电缆,怎么计算,详细说明...
答:
应按电机的额定电流(在电机的铭牌上有明确标识),参照每平方电缆的安全载流量,即可计算,比如查表得知,
4KW电机额定电流
为8.8A,参考2.5平方电缆安全载流埋地敷设为22A,考虑小线径电缆敷设时的长度、启动时的电流、再考虑布线的机械强度,和电机有短时过载的可能,所以4KW电机必须得选3X2.5+1X1.5...
电机
使用
电流
是多少
答:
额定电流
=功率X1000除以1.732除以线电压除以功率因数。I=4X1000/1.732/U/PF
4kw
三相
电机
的
额定电流
为多大?怎么选配空开?
答:
4KW电机
,
额定电流
9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
4kw
6级
电机
的
额定电流
答:
三相380V电机电流的估算方法是每千瓦2A电流,所以
4kw电机额定电流
为8A左右。
4kw
的三相
电机
带负载运行的
电流
才4安正常吗?
答:
很正常,
4
千瓦
电机额定电流
8.8安。如果负荷小电流就小了。4安就接近空载了,负荷很小。如果长期是这样,建议更换小一点的电机。
已知
电动机额定
功率为
4KW
,额定电压380V,启动
电流
为7倍,功率因数为0.8...
答:
哈哈 三楼的回答太离谱,1楼和2楼的回答还勉强过得去。
4KW电动机
的额定电流一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和功率因数;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在
电动机额定电流
的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关...
4kw
的
电机
要用多少安的断路器
答:
你好:——★1、经验公式标明,对于常用的三相
电动机
来说,千瓦 x 4 ,就是选择熔断器的
额定电流
值公式:
4 KW
三相电动机,可以采用 16 A 的保险丝。——★2、额定功率 4 KW 的三相电动机,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4千瓦三相电机电流多大
220v能带动4千瓦电机不
4级4千瓦电机的空载电流多大
4千瓦电机多少安
4千瓦6极电机额定电流
4kw电机380v用多大电线
4kw电机用多大热继电器合适
4千瓦设备多大的电流
4千瓦电机12个电流