4千瓦4极电机空载电流怎么会32个

如题所述

答:4千瓦4极电机的额定电流为8.8A,如果直接启动时,启动电流是额定电流的4~7倍,因为空载启动,所以启动电流按最低4倍计算为35.2A。所以你看到启动电流瞬间为32A,是对的。正常的。随着电机转速的升高,其电流会很快的回落到电机的额定值以一下,空载运行时电流应该为3~4A左右。追问

我看的不是瞬间启动的电流。我看的是就是启动后的电流怎么会32个。就启动了3分钟电机就烫手了怎么回事

追答

停掉电源,转动一下电机轴,电机若转动自如,说明轴承、轴系没有问题;那就是电机的绕组有问题了,测一下电机绕组的绝缘电阻,如果组植低于0.22(220V供电)或0.38KΩ(380V供电),说明电机的漏电流太大所致;电机绕组的末端匝间短路也会造成启动电流居高不下,电流增大因为没有达到跳闸值,所以开关不动作的。认真检查一下问题会解决的。

追问

现在电机的轴承和轴承位有间隙是不是对电机的电流也有影响?

电机的组值也没有问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答