4kw电机额定电流
4KW电机
,三相
电流
分别为3.1A,4.5A,4.7A。请问这样正常吗?谢谢_百度...
答:
三相
电机
绕组是对称的,应该是相同的。即使是有一点悬殊,也不应该很大。现在悬殊太大,不正常。
如一台
4kw
的
电机额定电流
为9.4a选熔断器为( )a,热继电器为( )_百度...
答:
电机额定电流
为9.4A;一、熔断器选择:In熔体=Ijs/of=9.
4
/0.75≈12.5A,这儿的 of 是 UL 规格保险丝的折减率。选择RT14-20/3 16A,熔体电流16A。若选用RC型熔断器,选用Φ1.75mm的保险丝,额定电流为12.5A,熔断电流为25A。二、热继器选择:一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器...
4 kw电机
用多大热继电器
答:
对于4千瓦(kw)的
电机
,热继电器的选择应考虑电机的
额定电流
以及热继电器的过载保护能力。如果电机是三相电源380伏电压,其额定电流约为7~8安培。热继电器的额定电流一般按照
电动机
的额定电流的90~110%选择,并要校验动作特性。考虑到电机的过载能力和绝缘材料等级,对于
4kw
的电机,选择15~20A的热继电器...
三相水泵
4
千瓦的
电机
,
电流
应该是多少
答:
4
千瓦三相水泵的
电机
实际工作
电流
大概在8-9A。
4
千瓦
电机
400米距离用多大电线?
答:
根据以下两个表,怎么选电缆都可以了。一般
电机
起动压降不超过10%。
4kw
的水泵
电机
吃
电流
在11A左右有问题吗?配多大的断相保护器和热过载_百...
答:
三相
4kw
的水泵
电机
,
额定电流
8-9A,具体数值 电机铭牌上可以看到。断相保护器和热过载 按那个值来选,上浮10
一台额定功律为
4KW
,
额定电流
为8.8A,额定电压为380V的
电动机
!求熔断器的...
答:
对于
电动机
负载,因其启动电流较大,一般可按照(1.5——2.5)倍
额定电流
选择。一台额定功律为
4KW
,额定电流为8.8A,选用22A即可。
三相
4
千瓦
电机
多少安
电流
才正常?
答:
差不多,7-8个左右算正常的。
220v单相
4
千瓦
电机
转速1400转
电流
为何是4安?
答:
电机的实际运行电流与电机负载轻重有关,额定电流指的是这台电机可以额定负载的电流,电机不带机械设备空转时的电流大约是额定电流的三分之一,
4kw
单相
电机额定电流
大约15A
电机
三角形连接时的启动
电流
为运行电流的多少?
答:
答:三相异步电动机不是星接法,角接法。启动电流为额定电流的4至7倍.。不过还根据负荷有关示。比如
4Kw电机额定电流
大约为8A左右,启动时应为32至56A。