4到20ma转成0到10v电压
直流
4到20mA
电流信号如何
转换成
直流
0到10V
信号
答:
在回路中串接一支625欧姆电阻(可以用多圈电位器实现),然后再提供一个2.5V的基准
电压
源(可以用LM385-2.5),从电阻和基准源之间取电压信号。如下图——
如何用单片机实现
420mA转换成
05V或0-
10V
?
答:
实现这个功能需要用到两个方面的内容AD和DA,AD的作用是实现0-
10V电压
采样(模拟量向数字量转化),DA的作用是实现电流输出(数字量向模拟量转化)。0-
10V的电压
信号通过电阻分压的方式
转化为
单片机可采集的范围,DA部分,这里推荐使用AD5410。单片机和AD5410的实现电路原理图如下所示:...
请分析一下这个电路如何将
4
-
20mA转换为0
-
10v的
?
答:
V(out)=I(R6)*R6 ; I(R6)=I(R3)=10I(R2)=10I(R5) ; I(R5)=(V-1)/R5 ; V=(
4
~
20mA
)*250Ω=1~5V.so,I(R5)=0~2mA,I(R6)=0~20mA,V(out)=0~
10V
,闭合之后
为0
~5V
4
-
20ma怎么转换成0
-
10v
?
答:
一般使用米科信号隔离器就可以了,其接受变频器0-10V电压信号,然后输出标准电流信号4-20mA
。将0-10V电压信号变为4-20mA信号,便于远距离传输,抗干扰能力增强。
怎么将4~
20MA的
输入信号
转换成0
~
10V的电压
信号送入AI模块中,要加多大的...
答:
×VN-(R4/R5)×Vf。由于VN≈Vp=Ii×R4,上式中的VN即可用Ii×R4替换,若R4=200Ω,R1=18kΩ,Rf=7.14kΩ,R5=43kΩ,并调整Vf≈7.53V,输出
电压
Vo的表达式可写成如下的形式: 当输入
4
-
20mA
电流信号时,对应输出0-5V的电压信号。原理应该一样的吧 调整有关电阻就可以了 ...
4
-
20ma怎么转换成0
-
10v
?
答:
可以通过米科MIK-402E信号隔离器进行
转换
。
设计一个运放,把输入
4
—
20mA的
信号放大
成0
—
10v的
信号
答:
使用比较器,或者将opamp接成开环的使用。如果你要求0-
10V电压
是一个模拟量,并且与
4
-
20mA
电流一一对应,则需要稍微动一点脑筋,可以取样电阻上的电压,做一个level shift,即电压的加减运算,然后再通过opamp放大,比如4-20mA -> 400mV-2.0V -> 0V-1.6V,然后再放大6.25x即可。仅供参考。
4
-
20ma
信号
转0
-
10v
信号加电阻行吗
答:
这个是可行的,但要保证电流输出端的电流源不饱和,而且电阻两端
电压
信号要采用差分放大器。
怎么把4-
20mA
电流
转换成0
-
10V电压
,最简单的方法,电路图
答:
可将
4
-20毫安电流分点取样,然后
转换为
晶体管0.3-0.7V输入电压,加到晶体管的基极,然后再晶体管的集电极加
10V电压
,根据0.3-0.7V的逐渐变化,在发射结即可取出0-10V的导通的电压。
西门子440原来是
4
-
20MA
输入现在改0-10输入要怎么改
答:
两个DIP开关分别对应两组模拟量输入通道。DIP拨码开关置OFF输入
为
电压信号,反之输入为电流信号。参数设置为:P756=0 757=0 758=0 759=10 760=50 此时0-
10V电压
信号对应0-50HZ的频率。若需更改最低最高频率值,改参数758和760即可。满意请及时采纳。