4到20ma怎么转电压信号
4-
20mA
电流
信号如何转换
为1-5V
电压信号
?
答:
4-20mA电流信号要转换成1~5V的电压信号
,在250欧电阻两端取得1~5V电压。是“串联”还是“并联”就看观察的立足点了。但是1~5V要转换成4-20mA电流信号,就不是一个电阻能解决的,要用专用的芯片来做。模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号。模拟信号转换数字信号有三...
怎样
将
420mA
电流
转换成
05V
电压
?
答:
实现这个功能需要用到两个方面的内容AD和DA,AD的作用是实现0-10V电压采样(模拟量向数字量转化),DA的作用是实现电流输出(数字量向模拟量转化)。0-10V的
电压信号
通过电阻分压的方式转化为单片机可采集的范围,DA部分,这里推荐使用AD5410。单片机和AD5410的实现电路原理图如下所示:...
由
4
-
20mA
电流
信号转换成
0-5V模拟
电压信号
问题
答:
由4-20mA电流信号转换成0-5V模拟电压信号精确的方法是接一个电流取样电阻
,1欧姆足够了,然后在电阻两端采集电压,然后减法器,减去4mA所产生的电压,再经过同向(反向)放大器,需要选取合适的放大倍数,如果用1欧姆的采样电阻的话,需要将信号放大250倍,然后输出。 模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或...
电流变送器电流变送器的
4
-
20mA
输出
如何转换
答:
电流变送器的4-20mA输出信号转换通常涉及两线制设计,其输出范围在
4
mA
至20mA
之间,通过一个250Ω的精密电阻,这个信号被
转换成
1V至5V或2V至10V的模拟电压信号。为了确保在工业现场的长期稳定运行,转换过程通常采用硬件方式,如使用压频转换器件LM231,将模拟
电压信号转换为
频率信号,再通过光电耦合器件TL...
如何
使标准电流
信号4
-
20mA转换为电压信号
?
答:
你说的标准电流信号4-20mA是变送器的输出信号,相当于一个受输入信号控制的电流源,
转换为电压的最佳方法是带250欧精密电阻,转为1~5V电压
。变送器输出4-20mA电流对应电压与你连接的负载电阻有关,如果带的负载是250欧,则电压是1~5V,如果负载是500欧,电压是2~10伏...当然,变送器输出电压不...
怎样
把4-
20mA
电流
信号转换成
0-5V
电压信号
答:
最精确的方法是接一个电流取样电阻,1欧姆足够了,然后在电阻两端采集
电压
,然后减法器,减去
4
mA所产生的电压,再经过同向(反向)放大器,你需要选取合适的放大倍数,如果用1欧姆的采样电阻的话,需要将
信号
放大250倍,然后输出。还有一种方法就是通过三极管的电流放大,把电流的输出接在三极管的基极上,...
我想把
4
--
20mA
电流
转换成
0--5V
电压信号
,单独串电阻不行,请教一下有没...
答:
按电流信号的荷载能力并联电阻,电阻上的压降就是
电压信号
,如推动电压不够可加电压放大。
大家好,压力传感器输出的是标准
信号4
~
20mA
DC,这个信号是
怎样转换
成压...
答:
首先,这个
4
~
20mA
电流要通过一只高精密电阻
转换成电压信号
。这个电阻可能你的二次仪表中已经有了,也可能需要你自己连接。例如,在4~20mA回路中传入一只250欧的电阻,就可以把电流转换成1~5v的电压。其次,在你的仪表中测量这个电压,然后通过仪表内的单片机查表(或者计算),将电压直接转换成对应的压力...
请问
怎样
将4~
20mA的信号转换为
0~3.3V的
电压信号
,希望能提供电路,谢谢...
答:
第一级用采样电阻获得
电压
,再放大
4
.125倍,第二级与0.825v做减法,得到0-3.3V电压可供ADC.电路如图,如果愿意用单片机软件做减法处理的话,第二级电路可省略.
求教
如何
把4-
20MA的
电流
信号转换成
0-10V的
电压信号
答:
在回路中串接一支625欧姆电阻(可以用多圈电位器实现),然后再提供一个2.5V的基准电压源(可以用LM385-2.5),从电阻和基准源之间取
电压信号
。 如下图—