4到20ma转成0到10v电压
...的模拟输入端得出正确的输出?plc输入
4
--
20MA
或0--
10V
。
答:
在S7-200中,(Z-6400)/25600的计算结果是非常重要的数值。这是一个0-1.0(100%)的实数,可以直接送到PID指令(不是指令向导)的检测值输入端。PID指令输出的也是0-1.0的实数,通过前面的计算式的反计算,可以
转换成
6400-32000,送到D/A端口
变成4
-
20mA
输出。1.自己写转换程序。2.需要注意...
0-
10V转换为4
-
20MA
信号需要并多大的电阻
答:
0-
10V
只用电阻,无法直接转换成4-
20MA
。比如,0V的时候,无法输出
4
MA。如果要转换,可以采用SST4-DT型直流变送器,输入0-10V,输出可选择4-20MA即可。说明一点,直接用一个电阻将
电压转换成
另一个电流的方法,理论上是可以的,但在工程上几乎没有采用的,原因在于,只用电阻,当其他负载从电阻上取得...
0-
10V转换为4
-
20MA
信号需要并多大的电阻
答:
0-
10V
可以用直接
转换为4
-
20MA
,但是有一个实际应用的问题:直接转换的信号很难用于传输和测量,所以没有实际的工程意义 如果要转换,可以采用SST4-DT型直流变送器,输入0-10V,输出可选择4-20MA即可。说明一点,直接用一个电阻将
电压转换成
另一个电流的方法,理论上是可以的,但在工程上几乎没有采用...
在变频器的 控制回路端子中,有两个模拟输入量,一个是0--
10V的电压
...
答:
模拟量0-
10V
输入时,变频器频率给定方式参数设置
为0
-10V,
4
-
20MA
电流输入无效。模拟量4-20MA输入时,变频器频率给定方式参数设置为4-20MA,0-
10v
输入无效。如果电流
电压
输入端子接反了,频率控制不准确。
取样电阻 的功率选择 ?
4
-
20ma 转换为
2-
10V
,用多大的电阻?
答:
电流最大时在电阻上的功耗是0。2W,你选电阻时要2倍以上,有空间可以选大一点,因为电阻发热会电阻变值,影响准确度。
4
-
20MA
电流信号 和0-
10V 电压
信号 哪个抗干扰能力好?
答:
当然是电流信号传输抗干扰和稳定性好了,一般工业中 干扰能量一般比较小 而且多是电场干扰
电压
较高但能量较小 这种干扰产生不了多大的电流却能产生很高的干扰电压,所以对电压传输信号的线来说干扰比较厉害,因为电压传输信号,接受端必须呈现高阻抗 这样导线才不会产生压降,电流传输则相反 输入阻抗越高 越...
PWM
转4
-
20ma
,0-5v,0-
10v
信号变送器
答:
例2:输入信号: 5KHz PWM 供电电源:12V 输出信号:0-
10V
型号:DIN11 IBF PWM3-P2-V2 例3:输入信号: 20KHz PWM 供电电源:24V 输出信号:
4
-
20mA
型号:DIN11 IBFPWM4-P1-A4 产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离
电压
):3000VDC Junction Temperature(工作温度...
STM32中 A/D变换怎样把
4
-
20mA
,0-
10V
输入
转换成0
-3.3V输入
答:
4
-
20mA
电流变
电压
可以使用积分电路,0-
10V
需要串个电阻;
压力传感器输出的电流信号怎样对应压力的0-
10
00PA,是否要用到单片机
答:
实际显示仪表有接受 4MA-
20MA
信号输入的。设定主要是在显示仪表完成的 你先将压力传感器的量程设定为:0-1000PA ( 输出设定
为4
mA对应0PA
20mA
对应1000Pa)然后将显示仪表的 输入设定为4mA对应0PA 20mA 对应1000Pa)如果你的显示仪表是
电压
信号输入的 你才需要串联个电阻 一般用250欧姆的 ...
0-
10V
和2-10V有什么区别?或者
4
-
20mA
和0-20mA有什么区别?
答:
最主要的区别就是0-
10V
或者0-2mA,是有源的,三线制,或者
四
线制。而
4
-
20mA
可以实现两线制传输,节省导线。还有以下的区别:(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;(2)、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的
电压
,不会产生显著...