4到20ma转成0到10v电压
输出
4
-
20ma
直流信号和输出0-
10V
直流信号有什么区别?
答:
首先有一点你没有搞清楚,
4
-
20MA
是电流信号,0-
10V
是
电压
信号,一个是电流,一个是电压,就这个区别。
plc模拟量模块为什么接500欧姆电阻
答:
这个不一定,我用过并上500欧姆的电阻,原因是变送器发出的是
4
~
20mA的
电流,而模拟量这面只能接收0~
10V电压
,因此并一个500欧姆的电阻,把4~20mA电流
转化成
2~
10V的电压
了。置于你的为什么用500欧姆电阻,根据你的接线,采集等分析一下,就知道了。望采纳。。。
西门子400模拟量模块sm431输入
4
-
20ma
对应的是0-27648还是5330-27648还是...
答:
4到20mA
对应 0到27648
0到10V
也是 0到27648 这是单边信号. 都是从0到最大27648.参考资料 S7-400, M7-400 Programmable Controllers Module Specifications Edition 09/2003 Page:230
我有PLC,上有0-
10v电压
,
4
-
20ma
电流输出,但我想要4-32v电压来控制可控硅...
答:
做不到的,
0到10伏
可调,在多就调不了,或者外接放大器
请问
4
-
20mA
电流信号的
电压
答:
不能。控制频率的
4
-
20MA的
电流信号内部是没有的,要外部给它,变频器才有频率输出。比如:带PID调节,输出4-20MA的温度计,流量计,等等。不打开变频器看频率控制来源,只能调参数出来看,或者上电试运转才能知道。
...而不是2
到10V
。电流模拟量却可以输出
4到20mA
?
答:
4
mA以下的电流太小了,容易被干扰。而且很多4-
20mA的
两线制仪表,4mA以下电流是仪表变送器用电。
电压
变送器比较简单,但很容易受电磁干扰。现在一般用4-20mA的电流变送传感器
4到20mA
模拟量如何
转换成
电流信号?
答:
20mA和4mA分别为输出电流信号的最大值和最小值。通过将输入信号进行线性变换,可以将其
转换为4到20mA
的电流信号输出。这种转换方式具有抗干扰能力强、传输距离远等优点,因此在工业自动化控制领域得到广泛应用。除了4到20mA模拟量转换公式,还有其他的模拟量转换方式,例如
0到10V
、±10V等。
变频器输出模拟量0-
20ma转换成0
-
10v
是串接电阻还是并接电阻?就在模拟量...
答:
在变频器输出模拟量0-
20ma的
接线端并接500欧的电阻就能在电阻上
转换成0
-
10v电压
值,0-
20mA的
电流,流过500欧的电阻,自然就得到0-
10V的电压
值。普通电阻不够精确,而且会随环境温度的变化而略有波动,如果你追求测量的精度,就用精密电阻,否则就用普通电阻。因为在20mA/10V的时候,电阻上的发热功率...
控制比例阀为什么是
4到20mA
而不是0到20mA,同样
电压
为什么是在
0到10v
答:
4-
20ma
和0-
10v
都是是标准信号。,4-20ma阻抗低,抗干扰能力强。可以满足防爆的部分标准,通过4-20ma,还可以给设备供电。低于
4
ma和大于20ma,可以用来判断开路和短路故障。用一个或两个250欧姆标准电阻,可以方便
转换为
标准
电压
。
PWM
转0
-
10V
/
4
-
20ma
电路?
答:
使用DAC电路可以达到0-
10V
输出。输出
电压
如红箭头所示的。