380伏3kw电机额定电流
380v3KW电机电流
是多少
答:
功率除以电压等于
电流
。3000÷
380
=9.01×80%,大约等于7.2安左右。
怎么计算
3kw电机
的
电流
?
380伏
的。
答:
在不清楚电机实际负载情况时,功率因数取平均值0.75计算。3KW电机的额定电流:
I=P/1.732/U/功率因数=3/1.732/0.38/0.75=6.1A
3KW的
三相
电机
正常
电流
是多大
答:
所以,一个3KW的三相电机在380V的电压下,
其正常工作的电流是 8.42 A
。
380伏
3千瓦三相交流
电动机
,满载运行时,
电流
应该是多少安?
答:
所以电流为:
3000/380/根3=6A左右
3KW电机380V
电压流过的
电流
多少A?
答:
一般2A/千瓦,
三千瓦电机额定电流为6A左右
380v
3千瓦
电机
工作
电流
是多少安 配热继电器7安可以吗?
答:
380v
3千瓦
电机
工作
电流
是6.8安左右。热继电器配7安完全可以。
3KW的
三相
电机
正常
电流
是多大?
答:
3KW
三相
电动机
电压在
380v
时
电流
基本在6-6.6A左右,视负载大小电流会有所变化。
3干瓦三相
电机
的
电流
答:
3000W三相
电机额定电流
3000/1.732/380/0.85(功率因数)=5.36A 一般电工经验三相电机每千瓦取2A电流,免得计算。所以大概5.5A到6A的额定电流。空开用D系列3P漏保(或者接地)10A(取启动电流的1.5倍)最好用
380V
线圈接触器启动和热继电器连接 接触器取1.5-2倍额定电流,热继电器取1.2倍额定...
一台三相
电机
,功率是
3KW
,电压是
380V
,
电流
是6.3A。这个电流是怎么求出...
答:
I=P/√3*U*COSφη 三相电在平衡的情况下,通常每KW
电流
在2A左右,
3KW
就是6A左右电流。
380V
3000
W电机
用三芯2.5平方电缆可以吗?
答:
三相
380V
,
3kw电机
的
额定电流
是:Ie=3000W/(√3x380Vx0.8)≈5.7A 以常用的VV型3x2.5mm²电缆为例,其安全载流量是22A(空气中敷设)或29A(埋地敷设)。见下表:注:若用其他型号电缆,载流量虽有不同,但差异不大。可见3x2.5mm²电缆的载流量远远大于所用电机的额定电流(5.7A)。