66问答网
所有问题
当前搜索:
3kw三相电机启动电流多大
3kw三相电机
要
多大
的开关
答:
对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,
3KW的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍
,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1...
3kw电机
380电压时
起动电流多大
答:
在国家标准中,对电机的(启动电流/额定电流)的最大比值作了规定,不同转速的电机要求的比值不同,
3KW的电机为5~7.5之间、即
:3KW的电机启动电流不超过47安培。
3KW的三相电机
正常
电流
是
多大
答:
所以,一个3KW的三相电机在380V的电压下,
其正常工作的电流是 8.42 A
。
3KW电机
用
多大
的空开,空开和接触器
答:
如果是三相380V,
功率因数0.85电流5· 4 A
,需要使用 10 A左右的空开与接触器。空开接触器都必须降额使用以提高可靠性
3KW的三相电机
正常
电流
是
多大
?
答:
3KW三相电动机电压在380v时电流基本在6-6.6A左右
,视负载大小电流会有所变化。
3KW的三相电机
正常
电流
是
多大
?
答:
3千瓦三相电动机
的额定电流应该是6安倍。
电动机的电流
计算公式:三相电动机 功率1千瓦 每相2(安) 电流(安)=功率(千瓦)瓦)*1000/1.73*380*力率*效率 (备注:力率:0.85;效率:0.85)
3KW的三相电机
正常
电流
是
多大
?
答:
如果是
三相
交流异步
电机
(Y系列),相同功率下,由于额定转速不同,额定
电流
略有差异,额定功率
3千瓦
2极转速,电流6.4安培;4极6.8安培;6极7.2安培;8极7.7安培。
电机启动电流多大
答:
3KW的电动机大约6A
多电流,空开(三相断路器):
电动机启动时电流是额定电流的4~7倍
,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
3KW三相电机
配
多大三相
空开
答:
3KW
AC
380 V电机
运行电流6.4A,还要躲过
启动电流
,所以选用10A空开。型号如:DZ47-63D/3P 10A
3KW的电机
最大
启动电流
和最大运行
电流是多少
?
答:
3KW的电机
的额定运行电流应为6~7A,
启动电流
是额定电流的6~7倍,二者均视电机的级数不同而不同。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3kw三相电机电流是多少
3千瓦电机启动电流是多少
三相电机3千瓦多大电流
3kw三相异步电动机电流多大
380伏3kw电机额定电流
单相3千瓦4级马达多大电流
三相电机的启动电流怎么算
3kw380v电机启动电流多大
三千瓦电机多大电流