380伏3kw电机额定电流
30kw
电机额定电流
多少?
答:
30kw
电机额定电流
54安。30KW电机,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负荷情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。算法:若是
380伏
的工业电压,则电流I=78.94A,若...
请问大师三相
380伏
4极1100瓦
电机额定电流
虐是多少?
答:
应该是“约”字吧?P=1100W,U=
380V
。假定cosφ=0.85。I=P/(√3Ucosφ)=1100/(√3×380×0.85)=1.966(A)。
已知一台三相
380伏
5.5瓦千
电机额定电流
是11a一天耗电量是多少运行一天耗...
答:
100.32 kwh (度)解析:
电机
在
380V
电压下,以11A
电流
运行 实际功率为 P=UI=380Vx11A=4180w=4.18 kw 若运行一天(24小时),耗电量为 E=Pt=4.18kwx24h=100.32 kwh 1kwh就是一度电 实际消耗量,都按实际指标计算 不用考虑
额定
指标。
1.1千瓦
380v的电机
它的
电流
是多少?
答:
1.1千瓦
380伏
的
电机
的
电流
是2A
三相
380伏
的电焊机它的初级
电流
怎样算?
答:
三相供电,可以以一千瓦2安培计算。因为初级电感
电流
要一比纯电阻电流较大些。
380伏
130瓦
电机
多少
电流
答:
130kw
电机额定电流
应为240~250A左右,应该选150mm?~180mm?的四芯铜芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,P:功率。U:电压。I:电流。cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)=130KW/(1.732×
380V
×0.85)=232A。
一个30千瓦的
电机
,
380V
,怎样计算它的
电流
答:
30千瓦的
电机
,
380V
,那显然是三相电机,计算公式如下:P=根号3*U*I*功率因数(取0.85左右)。由于这个公式算下来的结果:
电流
大约是功率的2倍,所以就有2×30=60A。
380伏
4KW的
电机
,请问怎样计算工作
电流
,220伏2.5KW的电热管呢,怎样计算...
答:
利用公式I=(4×1000)/1.732/
380
/0.85可计算出4
KW电机
的工作
电流
。关于电热管,利用公式I=220/2500,可算出2.5KW电热管的工作电流
...三角连接和星型连接,那一种运行
电流
大。电阻是2.4K电压是
380伏
...
答:
当然是三角形的启动
电流
小咯。通常
3KW
以下的接成星型直接启动,3KW以上的接成三角形直接启动。有标明用星-三角星启动的就用星-三角型启动。
进口
电动机
,铭牌功率3HP,2.2KW,
380V
,8.3A,
额定电流
这么大,常规讲4.4A...
答:
估计你看的有差错,该
电机
应为Y/△接法,对应电压为
380V
/220V(通常都有此标示的),而仅看到8.3A却看不清有另一电流数据,若改△接法接在三相220V电压上,对应
额定电流
为8.3A是对的。不妨以功率因数0.82、效率0.85计算,则:I=P/1.732/U/cosφ/η=2.2/1.732/0.22/0.82/0.85≈8...