380v3千瓦电机工作电流是多少安 配热继电器7安可以吗?

如题所述

第1个回答  2011-12-07
380v3千瓦电机工作电流是6.8安左右。热继电器配7安完全可以。
第2个回答  2011-12-08
1热继电器的额定电流=(0.95-1.05)倍的电动机额定电流。
2对于电动机回路,热继电器的整定电流应等于电动机的额定电流。
3当热继电器周围的环境温度不为35℃时,应整定为 :(95-T)/60 的商开平方 T :环境温度。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-02-17
3相1.5kw的电动机额定电流约3A。
热继电器的整定值要求是:
按照电机额定电流的1.1-1.25倍整定。
整定电流为3.75A。
所以热继电器可以选择5A的。
第4个回答  2011-12-08
7安的热继电器偏小了。
第5个回答  2011-12-09
可以,不过最好大一点