66问答网
所有问题
35KV变电站一般会采用哪些继电保护如:过流速断?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-02-16
35KV线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护........等等
变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常....等后备保护
自动重合闸装置,按频率减负荷装置......
针对现在的变电站来说,都是最先进的继电保护保护装置,都趋向于电力系统微机保护方面发展,你可以去看看微机保护的设备上面的各种保护都有,比如四方的,南瑞的.....
以上信息仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/isDnpxv2.html
其他回答
第1个回答 2009-02-14
如果35千伏侧是线路变压器接线,那么主变保护有纵差、瓦斯作为主保护、过流、零流、过负荷、压力释放、油位异常、有载调压装置瓦斯等后备保护,如果开关是SF6的,那么还有SF6气体压力的告警。
10千伏分段开关有备自投装置
10千伏出线侧一般有过流、零流速断,过流、零流定(反)时限,重合闸装置
10千伏电容器有过流、零流定(反)时限、过电压跳闸、分组电容器中性点横差保护
第2个回答 2009-02-10
变电站中的设备很多,比如变压器、母线、电抗器等等,都有各自的保护,再具体一点才好回答!
你要是想知道具体会有哪些保护,可以找一些微机保护装置的说明书,南瑞许继上面说的很清除!
本回答被网友采纳
相似回答
35kv
线路的
保护
有
哪些?
答:
二、相间短路保护
,动作于跳闸,主要采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护。三、单相接地保护,有两种方式:1、绝缘监视装置,装设在变电所的高压母线上,动作于信号。2、
零序电流保护
,也动作于信号,但是当单相接地故障危机人身和设备安全时,则动作于跳闸。
35KV
高压开关柜上
一般
都设有
哪些保护
各作用是
什么?
答:
零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障
。2.定时限零序电流保护:保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电,监测绝缘状况。可以选择作用于跳闸或发信。过电压保护:1.雷电过电压保护。2.操作过电压保护。1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护,可防...
35KV
输电线路
继电保护
都需要
什么保护
呀
??
答:
35KV输电线路继电保护一般有:
三段电流电压方向保护、过流加速保护(前加速、后加速可选)、三相一次重合闸、低频减载保护、零序电流保护
、过负荷保护、低电压保护、压力异常告警、弹簧未储能告警、TV断线检测等 保护按实际情况而投入,肯定有零序保护 ...
35kv
输电线路
继电保护
可以
采用
哪种保护方案
答:
35kv一般采用三段式电流保护
,110kv一般采用三段式距离保护做主保护,三段式零序电流保护做后备保护,自动重合闸都采用三相自动重合闸
35KV
.10KV
变电所
所需
继电保护
装置配置
答:
高后备、低后备的复压
过流保护
(现在多用单纯的过流,而取消复压闭锁),之外还有瓦斯等本体保护。线路方面一般就是三段式的电流保护,个别地区也有用零序电流的,但比较少见 此外,现在的
变电所
还多配备小电流接地选线、选相装置、消弧线圈、电压无功补偿(SVQC)等装置。
35千伏
和110千伏
变电站
内
继电保护
有
哪些?
名称是
什么?
如何根据各保护动作...
答:
变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的过负荷保护,
变压器的零序电流保护
,变压器的过激磁保护等。现在的微机保护都直接现在故障点距保护安装处的距离,现在的设备准确率都比较高了,实际故障点和保护显示的故障点一般误差都不会超过5...
大家正在搜
35KV变电站继电保护设计
某35kv变电站继电保护设计
35kv变电站继电保护设计与整定
35kv变电站继电保护初步设计
35kv变电站继电保护配置
500kv变电站继电保护
220kV变电站继电保护设计
推荐变电站继电保护
变电站的继电保护装置
相关问题
35kv变电站继电保护使用说明书
35KV、10KV变电站、厂用输配电继电保护通常都投入哪些了...
35KV变电站继电保护装置校验有哪些项目?
谁能给我讲一下35kv变电站继电保护系统设计的保护配置图
35kv变压器继电保护计算
35KV变电站继电保护定值图如何绘制
35kv电网继电保护设计