66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电网继电保护设计
浅谈
35kV
变电站的微机
继电保护
:智能变电站继电保护技术问答
答:
在对电力系统
35kV
变电站中微机
继电保护
装置的
设计
中,一定要注意对微机继电保护装置中自动识别系统的设计。微机继电保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行35kV变电站中微机继电保护装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压...
35KV
出线
继电保护
该如何配置
答:
35KV
一般的单回线路,可采用一段或两段式电流电压速断和过电流
保护
。双侧电源线路的电流保护在必要时应设方向元件。复杂网络,上述保护不满足要求时,可采用距离保护或纵联差动保护,双回线可采用横联差动保护做主保护,电流保护作为后备。
35kv电网
的
继电保护
答:
35kv电网
的
继电保护
,一般配置三段式电流保护。电流速断保护作为主保护,保护定值按躲过本线路末最大短路电流整定,保护范围随运行方式变化较大,为本线路的15~80%。配置定限时过电流保护作为后备保护,按躲过本线路最大自启动电流整定,作为本线路后备保护时灵敏度不低于1.5,作为下级线路后备保护时灵敏...
继电保护
课程
设计
:
35kv
内桥接线,变压器怎么整定啊
答:
35kV
1#、2#进线、内桥处各设两组差动电流互感器绕组,1#主变差动取35kV1#进线、内桥和1#主变低压侧差动电流互感器绕组,其中35kV1#进线、内桥差动电流互感器绕组接线极性反向串接后,与1#主变低压侧电流信号形成差动回路,2#主变接法类似。只是接线有讲究,差动电流整定计算没有什么特别的,...
35KV
/10KV 800KVA变压器
继电保护
怎样配置?
答:
800KVA变压器用
35KV
供电,显得太小了,一次额定电流才13A,不建议用
继电保护
,因为电流互感器不好选配,选大了,定值不好整定,微机保护还好一点,电磁保护就差多了;选小了,互感器的动热稳定性不一定满足要求;建议选用熔断器保护好一点;如果用继电保护,只需要装设普通的过电流保护和速断保护,还有...
完成
35kV
单电源辐射型网络的
继电保护设计
答:
配置三段式速断、过流
保护
,灵敏度校验按变压器低压相间短路电流计算。
求
设计
过程要求: 设计一台额定电压为
35KV
,容量为10000KVA的电力变压 ...
答:
主保护用差动保护,还有非电量的本体、有载重瓦斯,温度和轻瓦斯等信号。高、低后备
保护保护
主要用过流保护,根据实际情况可以选择过流是否经方向和复压闭锁;过负荷报警,(主变有风机的话过负荷启动风冷;是有载调压的过负荷应闭锁调压)。
35KV
的主变通常不用零序过压跳闸,可以在低后备中投入零序电压...
35kv
线路
继电保护设计
答:
系统
保护
配置:
35kV
线路(过流,速断,重合闸,过负荷,零序) PT柜:过电压,低电压 一般情况下,上述即可满足需求
35KV
电力系统
继电保护
毕业
设计
答:
本论文围绕
35kV
变电站的保护整定计算展开分析和讨论,重点
设计
了电力系统基本常识以及需要系数法计算负荷、电力网接线方案的选择原则、短路电流的计算、变压器和线路的
继电保护
配置以及无功功率补偿等。同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、做出短路点的等效电路图,对设备保护进行了相应...
双侧电源的
35KV
线路
继电保护
的配置及整定计算 请问下 你有这个的
设计
么...
答:
35kv
得属于小接地电流系统,一般的话对于相间
保护
配置三段式电流保护带方向元件就是了,要是要求稍微高一点的你可以还用距离保护得二段和三段作为后备保护。接地保护就用接地距离保护和零序电压保护配合就可以了,具体正定原则就自己看书吧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护课程设计35kv
某供电系统继电保护设计35kv
35kv单侧线路继电保护设计
35Kv电力系统保护装置设计
35kv输电线路继电保护设计
35kv变电站继电保护规范
35变压器继电保护课程设计
35kv电网继电保护设计格式模板
35kv母线继电保护设计