一台容量为
315kVA
的三相
变压器
最大能带
多少
单相
负荷
?是否可以认为是315*...
答:
负荷可以平均分配到三相当中时,最大就是
315KVA
(未考虑损耗);如果是三相不平衡,极端的例子就是只有1台单相设备,则如果是单相220V的,就只能带105KVA(总容量的三分之一),如果是单相380V的,只能带181KVA。衡量能带
多少负荷
,要计算负荷电流,还要看设备类型以及对电网(
变压器
)的影响。
315变压器
最大
负荷
是
多少
答:
315
×80%=250KW这是一般的大约数值。看在特定电压下提供的额定电流是多少了,然后再根据各种电压下千瓦功率所需的电流是多少来确定最大输出功率。利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器
的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的。相关介绍:...
一台
315
K的
变压器
可不可以负载300KW的热能炉
答:
一般说
变压器
的
负荷
率在70%-80%为宜,此时变压器的效率最高。理想估算300/315=95%,是很高了。
315KVA
×功率因数(按0.9估算)=283KW < 300KW 300KW的阻性负载,就是不知道这里的300KW是炉子的实际功率还是额定功率?因变压器也有一定的过载能力,故综合考虑,应该能拖动炉子。但是不论如何拖动都...
变压器所能承受负载如何计算,
315kvA变压器
最大可承受
多少
电流
答:
1、
315kVA
是
变压器
的视在功率,也就是他的总的型式功率,可以包括有功功率与无功功率,至于他们是如何分配的?要看你的负载性质。假如你的负载功率因数是0.8的话(最低要求),他可以承担315(kVA)*0.8=252(kW)的有功功率(注意单位)2、从变压器输出的电流而言(如果是配电变压器,低压是400V)...
已知
变压器
容量
315KvA
,它可以适用多大KW负载.请告诉计算公式。谢谢_百 ...
答:
315
K瓦。他是一个视在功率电路不是一个纯阻性电路可能有电感或电容。P=UI (U:单位V 视在功率与功率因数 1.视在功率 在电工技术中,将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积,即 或 称为视在功率(apparent power),记为 ,即 (1)显然,只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才...
315 kva变压器
能带
多少
千瓦
负荷
答:
315KVA
。10kv配电
变压器
主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式变压器,变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10次方倍数来计算,所以用户需要根据实际
负荷
,从以上容量中选择合适变压器容量,只能高不能低,但是太高也会增加空载电流,不经济实用。10KV变压器使用注意...
315千伏安
三相电力
变压器
最大能用电
多少
度?怎么算来的?有公式最好_百...
答:
315千伏安变压器
是视在功率,功率因数在0.77附近时,每KW感性功率的电流约2A,变压器输出电流:I=P/1.732×U=315000/1.732×380≈691(A)可负载设备电机功率:691/2≈345(KW)
315kva
油式
变压器
最大能用
多少
千瓦
答:
功率因数为0.8时,可用250KW,功率因数为0.9时,可用280KW.。
315KVA变压器
每小时耗电
多少
答:
315KVA变压器
每小时耗电252度。315KVA=315kw,那么变压器满
负荷
的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。变压器每一天都要抄每一天的最高用电负荷(功率下同)最低用电负荷,一般用电负荷等,变压器没有功率表的,量负荷电流换算,有了这个资料,用户...
请问
315变压器
可以负载多大电流
答:
315变压器
低压负载电流不要大于450A。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,
315KVA变压器
始终输出454.7A。但它必专定影响输出功属率,如你的总负载消耗电流是500A,且功率因素是0.8,那么你的315KVA变压器肯定不够。50 kVA 的变压器,就是50kW=50000W故电流 I=P/U,若输入...