66问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器能承载多少负荷
315变压器
的功率
多少
千瓦怎样计算.
答:
÷ (1.732 × 0.4 KV)= 454.7 A 。(电力
变压器
的输出电压,都是标准的 400V)1、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的设备),那么
315 KVA
的变压器,就可以输出 315 KW 的功率。2、如果是电机拖动的设备,则 315 KVA 的变压器,可以负载 315 × 功率因数 × 效率 的输出功率。
315kva变压器
给配电柜供电怎样计算
负荷
答:
主要是看电流,
315变压器
最大电流大约为480A,具体值请参照变压器说明书或变压器铭牌。
负荷
率=电流/最大电流 一般负荷率超过80%属于重载,变压器不能长期处于重载状态
315kva
的
变压器
的额定电流是
多少
?最大是多少
答:
315KVA
,10/0.4KV的三相
变压器
,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定
负荷
时的电流。性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的...
315KVA变压器
用户每月最高用电量是
多少
,如何计算
答:
315KVA变压器
用户每月最高用电量是181440度电。315KVA=315kw,那么变压器满
负荷
的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。变压器每一天都要抄每一天的最高用电负荷(功率下同)最低用电负荷,一般用电负荷等,变压器没有功率表的,量负荷电流换算,有了...
315kvA变压器能
供多大面积使用呢??
答:
315KVA
。10kv配电
变压器
主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式变压器,变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10次方倍数来计算,所以用户需要根据实际
负荷
,从以上容量中选择合适变压器容量,只能高不能低,但是太高也会增加空载电流,不经济实用。10KV变压器使用注意...
电力
变压器315KVA
能带
多少
个电流?
答:
你好:额定功率
315KVA
为
变压器
的【视在功率】,它的额定输出电流是:I = 315000VA ÷(1.732 × 400v)= 454.7A 。
多少
kw发电机带
315变压器
答:
变压器
容量属视在功率,单位kvA,
315kvA
。发电机如果按视在功率计那么也是315kvA 通常以有功功率计单位kw,理论力率0.8 315*0.8=252kw,可选择250kw的发电机。
315kvA
的
变压器
,配电柜的电流一般在180A左右,补偿柜在100A左右,要算...
答:
变压器负荷
电流I=
315
*1.5*=473A,如果补偿100A后,功率因数是0.5,变压器能带236A (315*135*0.5),变压器的输出电流与功率因数有关,功率因数越高,输出越接近473A.
变压器
型号S8-315/10,额定容量
315KVA
,能启动两台功率160KW的污水泵吗...
答:
160KW污水泵,额定电流在280-320A左右,启动电流达到也有1900A。
315KVA变压器
低压侧额定电流为454.7A,只能保证1台水泵运行,并且启动必须要是降压启动(软启动)。两台污水泵运行电流达到600A,变压器电压侧空开会过电流保护。应该换购一台S10-630/10变压器!
315kva
的
变压器
一个月能用
多少
电?
答:
315KVA变压器
用户每月最高用电量是181440度电。315KVA=315kw,那么变压器满
负荷
的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。然而每一户的人,不可能这么用电,这样就超出了个人的经济负担能力。变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示...
棣栭〉