66问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器能承载多少负荷
315kvA变压器
,正常使用三相电流,每相电流能承受
多少
A?
答:
315KVA变压器
额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可
承载
多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
一台
315KVA
的
变压器
,能承受多大负载,
答:
变压器效率一般为0.8,一台
315变压器
可负载功率约252KW;低压侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1.732/0.38≈479(A)
315变压器
最大可以带
多少
KW的负载计算公式
答:
315kVA
的额定二次电压400V,电流I=S/(√3×0.4)=315/(√3×0.4)=455A,相当于所接的电动机为455/2=228kW,这是实际
负荷
,而不是设备总容量(这是要大得多的,因为各个设备可能不是同时工作,也不会都满负荷工作),没有接入电容器无功补偿。
请教
315KVA
的
变压器能
承受多大
负荷
怎样计算的
答:
如
变压器
是10KV/0.4KV,低压电流I=
315
*1000/(380*1.732)=478A,高压I=315/(10*1.732)=18A,谢谢!
315KVA变压器
采用了5组电容补偿 功率因数达到0.97 能承受多大电流_百度...
答:
要根据电容的容量,以
变压器
效率为0.8计算,
315KVA
容量可负载约252KW,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容量0.691千乏,所需容量:252×0.691≈174(千乏)电容总电流:I=C/1.732×U=174/(1.732×0.45)≈223(A)
电力
变压器315KVA
能带
多少
个电流
答:
4KV的配电
变压器
。
负荷
侧额定电流为454.67A.1、看功率因数,容量乘以功率因数。2、假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:
315KVA
,求此变压器可
承载
多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COSΦ=315KVA×0.8=252KW。答:三相高压电力变压器的视在功率是315KVA时可承载252KW的用电负载 。
315变压器
可以带400kw吗?不全投入的,基本都春A
答:
原则上不可以的,因为315的
变压器
是
315KVA
,而不是315KW,这就需要考虑到带的
负荷
的功率因素了,如果无功大的话,连300都带不了。但是变压器都有短时过负荷能力,一般是1.3倍运行2小时左右,所以如果只是短时负荷的话可考虑短时过载运行。如必须长时间带的话,你得采取对变压器的冷却措施。同时说一名...
我公司装的
315KVA
油浸式
变压器
,带了峰值功率为280千瓦,是否能够...
答:
所以你要想知道你的
变压器
是否能带280KW还要考虑你的用电设备(变压器的负载)是什么属性,如果是纯阻性负载就没问题,非纯阻性负载如果功率因素小于280/315=0.89则不能使用,因为功率因素小于0.89以后实在功率将超过
315KVA
。变压器建议不要过载使用,尤其在无人值守的地方,过载会造成变压发热过大最终...
请问:现有
315变压器
一台,能带动以下
负荷
吗(现有2P空调158台,办公室...
答:
158*2*900/1000=284.4千瓦,加660千瓦=944.4千瓦
315变压器
只能承受315*0.8=252千瓦
变压器315
KWH最多可用
多少
千瓦的设备
答:
变压器
都标了电流值.负载的总电流值不超过它就可以.至于总功率多大,那是随功率因数变化而变化的.在功率因数低的场合,为了提高输出总功率可加补偿.直到接近
315
KW
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
315配变最大负荷
变压器负荷计算
变压器负荷计算公式
160kva变压器能带多少个千瓦