一台315K的变压器可不可以负载300KW的热能炉

如题所述

一般说变压器的负荷率在70%-80%为宜,此时变压器的效率最高。理想估算300/315=95%,是很高了。

315KVA×功率因数(按0.9估算)=283KW < 300KW
300KW的阻性负载,就是不知道这里的300KW是炉子的实际功率还是额定功率?
因变压器也有一定的过载能力,故综合考虑,应该能拖动炉子。

但是不论如何拖动都比较费劲,拖动运行时间一长会因热损耗而对变压器的寿命有较大影响。如经常性使用,建议适当用大点的变压器。

对变压器研究不深,仅供参考!来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-12
给你一组数字自己分析吧,315的变压器安全载流454.7A,变压器允许短时过负荷20%使用。300KW如果是阻性负载,电流为1350A,你三相均分,每相480A.如果是电动机负荷,每KW按2A计算。具体你是如何使用的功率,就得自己估算了。
第2个回答  2010-09-12
还是换大的吧。不够。
第3个回答  2010-09-12
变压器是315KW可以负载300KV的热能炉
第4个回答  2010-09-12
理论上是可以的.关键是你不能一次开到全功率
相似回答