推荐答案 2010-09-12
一般说变压器的负荷率在70%-80%为宜,此时变压器的效率最高。理想估算300/315=95%,是很高了。
315KVA×功率因数(按0.9估算)=283KW < 300KW
300KW的阻性负载,就是不知道这里的300KW是炉子的实际功率还是额定功率?
因变压器也有一定的过载能力,故综合考虑,应该能拖动炉子。
但是不论如何拖动都比较费劲,拖动运行时间一长会因热损耗而对变压器的寿命有较大影响。如经常性使用,建议适当用大点的变压器。
对变压器研究不深,仅供参考!来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UipUpDi2U.html
其他回答
第1个回答 2010-09-12
给你一组数字自己分析吧,315的变压器安全载流454.7A,变压器允许短时过负荷20%使用。300KW如果是阻性负载,电流为1350A,你三相均分,每相480A.如果是电动机负荷,每KW按2A计算。具体你是如何使用的功率,就得自己估算了。
第2个回答 2010-09-12
还是换大的吧。不够。
第3个回答 2010-09-12
变压器是315KW可以负载300KV的热能炉
第4个回答 2010-09-12
理论上是可以的.关键是你不能一次开到全功率
相似回答
只有额定功率
300KW的热能炉
该选择多大
的变压器
??如何计算??
答:
用315KVA的变压器就行了
,如果把变压器容量选太大了,变压器本身花费多不说,而且给供电部门交的增容费也是很可观的,不合算。
315K
VA
变压器
,
300kw
负荷,输送距离80米,导线用多大的?
答:
315K
VA
变压器
,最多用到260KW,
300kw
负荷电流约600A,变压器严重过负荷了。但愿你不是同时使用。至于导线的选择 如果不考虑损耗,用240平方的铝线就行。输送距离80米,如果用240平方的铝线,线路未端电压在270V左右,线路损耗11KW,占3.7%。还可以。
200KV/A
的变压器能
承受多大的功率
答:
315KVA的变压器就能满足200~300KW之间的用电功率使用
,因为设计变压器的容量都在考虑到长远之内要增加的负荷,所以最好是400KVA的最好。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
300KW
需要多大
的变压器
才能供得了。
答:
300KW
需要多大
的变压器
需经过计算后确定,变压器的标称功率常用千伏安表示,转换为有功功率常按系统的稳态运行功率值或功率角值0.866折算,对同等
负载
功率,选用变压器应分几种情况:1、照明负荷:功率因素常在0.9以上,可按0.9计算;则变压器需求容量为:300/0.9=333.3千伏安。2、动力负荷:由于要...
315变压器
最大
可以
带多少
KW的负载
计算公式
答:
315k
VA的额定二次电压400V,电流I=S/(√3×0.4)=315/(√3×0.4)=455A,相当于所接的电动机为455/2=228kW,这是实际负荷,而不是设备总容量(这是要大得多的,因为各个设备可能不是同时工作,也不会都满负荷工作),没有接入电容器无功补偿。
请问
315K
VA
的变压器
最大能带多少
千瓦的
负荷啊?
答:
可以超过一点负荷,具体可以查一下
变压器的
负荷率的相关标准。变压器都有额定电流,在变压器铭牌上标出的二次额定电流,就是变压器额定的最大负荷电流。实际应用中,也可以近似用变压器容量x1.5倍计算。
315
x1.5≈475安。 变压器都有短时过负荷的能力,甚至过负荷可以达到100%。
大家正在搜
一台变比为K的变压器
当变压器的负载增加后
变压器变比K大于1
110KⅤ变压器有哪些
500KⅴA变压器有多重
变压器负载
变压器负载损耗
变压器变比K
变压器匝数比K是怎么算的
相关问题
300KW需要多大的变压器才能供得了。
315变压器可以负载多大电流?
只有额定功率300KW的热能炉该选择多大的变压器??如何计算...
315km的变压器能带动300台空调吗?
300kva变压器最大允许安装多少功率的电器
315KvA变压器能承受多大负荷
315KW的变压器最大功率是多少?
三相380v电流是300A它的负载是多大