300KW负荷要多大电缆
4×150+1×70
电缆
能承受多少
千瓦
用
多大
开关怎么算
答:
4×150+1×70
电缆
是五芯的,如果是铜芯电缆,
负荷
较大的情况下,一平方带4A左右。如果是铝芯电缆,你就按一平方带3A算。以铜芯来算如下:三相电源的设备,一个千瓦大概产生2A的电流,那么可承受负荷=(150*4)/2=
300KW
.开关选择350A左右。预留一些负荷量。单相电源负荷的设备,一千瓦产生4A左右...
260
kw的
设备距离
300
米应该用
多大
的铝
电缆
答:
260
KW
距离
300
米,根据规范要求电压降不大于5%,应该选用300平方的铝芯
电缆
或两根120平方的铝芯电缆并联使用;建议你用铜电缆,那样用一根240平方的就欧啦。
120
千瓦
的用电,要用
多大
的铜芯
电缆
答:
120
KW负荷
200多个电流,应使用50~70平方
电缆
,如果考虑同时率不高的情况,可以缩小截面
...变压器到负载点
需要电缆
130米左右,电压380V,
需要多大电缆
_百度...
答:
每台蒸发器一路
电缆
,每根电缆VLV-1,3*95的吧(不带钢铠的电缆,带钢铠的电缆型号为VLV22-1),是否
需要
中性线你考虑。
高压侧用
多大
面积
电缆
如何计算
答:
就按额定功率去算线径的大小就可以了.2700KVA是视在功率.例如5120
KW的
额定功率.大概用(16*
300
)平方的线吧.
635
千瓦
装机功率
要多大
的变压器及动力
电缆
答:
你提供的功率因数为0.75到0.8 ,可以按照0.75 补偿到0.9 。
负荷
基本是电机可取0.8系数508
KW的
有功,无功为445kvar,
需要
补偿至少120Kvar,补偿后无功为325kvar,这样视在功率为600kva,考虑20%备用,选取变压器容量为750千伏安。 这是粗粗的估计,需要仔细计算。
...距离配电室大概
300
米 选配
多大
平方的
电缆
好? 多大的抽屉开关?_百度...
答:
70000/380/1.7323=106.36A,用50平方的
电缆
就可以了,选用160A的开关。
...取暖设备功率大约在240
kw
。我想问下
需要
用
多大
的变压器能够用?_百度...
答:
240
KW
,相当于285KVA,你用的是电阻性负载 ,那么建议你采用一台315KVA的变压器就可以了,陕西非晶中西变压器有限公司 QQ120649566
380V 单根YJV3*240+1*120
电缆
这样连接315
KW
变频电机有没有问题?_百度...
答:
要用3*
300
+1*185的,你选的
电缆
比较勉强。如果不是满
负荷
运转的话,够用。楼上的别误导人,我是电缆厂的。
...总功率197.91
kw
(四芯)
需要多大的电缆线
铺设。 求高手回答 最好告...
答:
首先还得假设你这200
KW
空调
负荷
相距变压器位置在100米左右 这样可以不考虑线损问题;计算或估算的思路是:同时使用的200KW空调负荷 电流约400A
需要
铺设185--240平方毫米的铜芯
电缆
;(如果这些空调不是同时使用 185平方蛮好,同时使用而相距变压器200米左右 应该使用240平方的铜缆)。