120千瓦的用电,要用多大的铜芯电缆
我开的是火锅店,进户是三相五线的
举报该问题
推荐答案 2014-11-26
120KW负荷200多个电流,应使用50~70平方电缆,如果考虑同时率不高的情况,可以缩小截面
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDvsUiv2xs9DniD2nsv.html
其他回答
第1个回答 2014-11-26
按你的总功率要分段平均不低于90平方线,零线不少于50平方,地线10平方。
第2个回答 2019-08-29
190千瓦电流约340a左右,可用300平方单芯铜芯电缆。
第3个回答 2014-11-26
10平方的就够了
相似回答
120
kw
用多大铜芯电缆
答:
120千瓦用70平方的铜芯电缆
。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线...
120千瓦用多大电缆
答:
120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线
。电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=120/(1.732x0.38x0....
120千瓦
功率需用多少平方
的铜芯电缆
答:
根据电线电流对照表,
120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线
。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,可选择400A的空气开关。
120
个
千瓦要用
多少平方的电线
答:
如果用三相四线制380V网电,
120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的铜芯电缆。(120平方毫米...
120kw
用多大电缆120
KW负载至少要选择
70平方的铜芯电线
答:
1、选择70平方的铜芯电线
。120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),I=120/(1.732×380V×0.85)=214A。2、根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择...
一百二十个
千瓦需要多大的电缆
?
答:
120KW功率比较大了,一般是三相380V负载。120KW额定电流约220A
,使用120
mm
的铜芯电缆
。传输距离近的话95mm铜芯线也可以。