第1个回答 2010-03-12
如果所有电机要同时开启,若取变压器的负荷率为0.75,那么变压器容量=电机额定功率之和/电机功率因素/变压器负荷率=635/0.75/0.75kW=1128kW
变压器的国家标准容量30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000
因此可取1250kW的变压器.
因为电机功率=635kW,功率因素0.75,则电缆中的电流=电机功率/功率因素/1.732/380A=1286A.
如果动力电缆为铜芯,若工作时间大于5000小时,可取经济电流密度2.0A/mm^2。
则电缆截面积=1286/2=643mm^2
可用400mm^2与240mm^2的电缆共同输电。
若动力电缆为铝芯,若工作时间大于5000小时,可取经济电流密度1.54A/mm^2
即电缆截面积=1286/1.54=837mm^2
可用两条400mm^2的电缆共同输电。本回答被提问者和网友采纳