635千瓦装机功率要多大的变压器及动力电缆

635千瓦装机功率要多大的变压器及动力电缆 装机全部是电动机。效率大概在0.75——0.8之间
是到马来西亚的 那边是热带地区 有没有特别要注意的啊

你说的是装机容量,这个不是选择变压器的计算数值。首先你要列出所有负荷,根据负荷的名牌容量,考虑一定的需要系数,求出计算有功负荷的总合。还要根据每个负荷的功率因数计算出总的无功负荷,对于无功负荷大的,需要在380伏母线上加电容补偿,加补偿之后的无功与有功的向量和再考虑20% 的备用 才是选择变压器的数据基础,具体运算可以参考 工厂配电设计手册负荷计算有关章节,此书可以在网易电气网上下载电子版的。
你提供的功率因数为0.75到0.8 ,可以按照0.75 补偿到0.9 。负荷基本是电机可取0.8系数508KW的有功,无功为445kvar,需要补偿至少120Kvar,补偿后无功为325kvar,这样视在功率为600kva,考虑20%备用,选取变压器容量为750千伏安。 这是粗粗的估计,需要仔细计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-12
如果所有电机要同时开启,若取变压器的负荷率为0.75,那么变压器容量=电机额定功率之和/电机功率因素/变压器负荷率=635/0.75/0.75kW=1128kW
变压器的国家标准容量30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000
因此可取1250kW的变压器.

因为电机功率=635kW,功率因素0.75,则电缆中的电流=电机功率/功率因素/1.732/380A=1286A.
如果动力电缆为铜芯,若工作时间大于5000小时,可取经济电流密度2.0A/mm^2。
则电缆截面积=1286/2=643mm^2
可用400mm^2与240mm^2的电缆共同输电。
若动力电缆为铝芯,若工作时间大于5000小时,可取经济电流密度1.54A/mm^2
即电缆截面积=1286/1.54=837mm^2
可用两条400mm^2的电缆共同输电。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-03-12
建议用铜排或2条300MM2铜芯电缆