380V 单根YJV3*240+1*120电缆这样连接315KW变频电机有没有问题?

315KW变频器+接触器+变频电机,接触器和电机之间用单根YJV3*240+1*120连接,电缆铺设在电缆沟里,变频器频率一般在25--35HZ之间。单根的240电缆够不够?
从接触器到电机大概是30米

要用3*300+1*185的,你选的电缆比较勉强。如果不是满负荷运转的话,够用。楼上的别误导人,我是电缆厂的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-28
240是电缆横截面吗/

I=P/U=315000瓦/380V=828.9安培.
150横截面的电缆线都能承受这样的电流三.
第2个回答  2009-01-15
冷天还可以用的,最好用大点的
第3个回答  推荐于2016-05-11
首先:我们要算一下你的用电器的额定电流是多大I=P/1.732*380*0.85=315000/559.436=563.07A:
那么选定电缆时的电流要乘以安全系数:这里取
1.2,那么电流为675.68A。
其次:我们要看看你选择的电缆的载流量是否大于
675.68A,经过查表得知:你选择的电缆的载流量
(四芯电缆)为495A,远远小于675.68A,甚至比
563.07A还小。
所以结论:你选择的电缆不够。(380V供电考虑的)
如果是(单芯+N线供电):经过查表得知:你选择的电
缆的载流量为640A,勉强可以的。本回答被提问者采纳