66问答网
所有问题
当前搜索:
200千伏安能带275千瓦吗
275千瓦
需要多少
伏安
配电?
答:
275千瓦
需要450
千伏安
配电
高压20千伏,低压380伏,250
千伏安
的变压器
能带
多少个
千瓦
,有计算公式最...
答:
高压20千伏,低压380伏,250
千伏安
的变压器
能带
多少个
千瓦
,有计算公式最好。由上得知SN250千伏安,功率因数暂定0.85 Pj=SN*cosφ =250*0.85=212.5KW I=Pj/√3Ucosφ=212.5/1.732×0.38×0.85=380A 由上述得知由变压器至低压柜总线截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方 自动开关...
请问250
千伏安
的变压器理论上能负载多少
千瓦
,具体是怎么估算的,谢谢...
答:
原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。估算:配电变的额定电流以每百
千伏安
以144A电流计,250
kvA
变压器就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。负载电流:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设...
三相220
千瓦
可用250kwA的变压器吗?
答:
变压器250KAV是视在功率,功率因素大约是0.8,也就是变压器的有功功率
200
kw,220kw的负载如果满负荷运行的话变压器会过载,但是考虑到设备运行一般不会满载运行,是可以使用的,但是要密切监测变压器的温度和输出电流,防止温度过高和输出严重过载
直升机电机马力
答:
电源有两个发电系统,即交直流混合供电系统:28.5伏直流发电系统,由3台9
千瓦
起动/发电机供电;115/
200
伏、400赫的三相交流发电系统,由一台9
千伏安
的交流发电机和1台2.7千伏安的变流机供电。机载设备由H直X-1航向姿态系统、大气数据计算系统、发动机仪表、其它辅助仪表、信号显示及告警装置等组成。
请问250
千伏安
的变压器理论上能负载多少
千瓦
,具体是怎么估算的,谢谢...
答:
电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与变压器额定电流相适应的比值,换句话说就是250
KVA
变压器可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的=
200
KW的电动设备或250KVA×0.85=212.5KW的...
其他人还搜
200千伏可以承受多少千瓦
200千伏安变压器多少千瓦
200型变压器能带多少千瓦
200千伏安对应功率是多少
200的变压器可以带多少千瓦
200孚变压器可以负载多少
变压器计算公式口诀
两百千伏安是多少千瓦
200千伏安是多大功率