66问答网
所有问题
当前搜索:
160kva变压器能带多少个千瓦
两台
160KW
的电机空载,同时启动,电压660V,请问用400
KVA
容量的
变压器
可以...
答:
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台
160KW
若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500
KVA变压器
。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630
KVA的变压器
,希望可以帮上你。
160KVA变压器
的高压计量配置
答:
160KVA变压器
的高压计量配置如下:1、电流互感器 必须用0.2S级;2、电流互感器 电流变比用15/5,预览30/5;3、电压互感器必须用0.2级,且电压变比是10000/100。
160千瓦变压器
的105
千 瓦
负载的电损耗是
多少
答:
干变还是油变,
变压器
的型号、电压等级是什么?变压器的损耗分两部分- 空载损耗-和变压器的负荷率无关,只要变压器带电这部分损耗就存在。负载损耗-和变压器负荷率的平方成正比,现在变压器的负荷率是105/
160
=0.656.则负载损耗是100%负荷时负载损耗的0.43.另外变压器容量的单位是
kVA
不是
kW
。
从10千伏高压变为工业用电
160千瓦
,如何配置最合理?
答:
若你的供电电压是10KV,你需要的电压是0.4KV(即400V),你有
160KW
工业用电负荷,你可以进行如下配置:1、选用200
KVA变压器
,10KV/0.4KV,11.55A/288.68A;2、由于变压器一、二次电流均不大,导线比较容易满足要求,但要注意使用地点的机械强度要求;建议一次选用35平方毫米以上的钢芯铝铰导线,二次...
10KVYJV22-3x150最大可以承载
多少KVA变压器
?
答:
以上就是200
KVA的变压器
负载电流、这变压器标称200KVA的负荷,如有无功补偿的只是算为0.9,如没有无功补偿的只能算0.7。所以,电工师傅的经验只要知道你这200KVA的变压器,就估出只能在140~180
kw
左右使用,(这不是所有电机同时启动所需的大电流)按照变压器经济运行的经验200KVA的80%估计,约为
160
...
200
kva变压器
能用软启动启动
160KW
电机吗
答:
能启动,但长时间使用对变压器寿命有影响。因为,200
KVA变压器
额定电流是288.8A,你
160KW
电机额定电流是320A,只有短时运行,可以超流20%。
两台
160KW
的电机空载,同时启动,电压660V,请问用400
KVA
容量的
变压器
可以...
答:
不可以,没不要同时启动,太浪费了。顺序启动可以。必须的话,就选800的。
250
Kva的变压器
能不能满足用自耦起动器起动带重负荷的
160kw
的抽水泵...
答:
变压器
电流250/0.4/1.732=360A 电机电流
160
/0.38/1.732/0.8=303A···320A 启动电流3到5倍约900A,变压器承受不起,主开也老火(冲击太大)考虑多级降压启动,或无负载启动 变频启动可以
用电
160kw
离400
KvA变压器
500米用70平方的钢芯铅绞线可以吗
答:
才70平方,送电距离500米啊,安全载流量70平方勉强,但考虑500米的电压损耗,恐怕185平方导线也难满足要求。
160kvA的变压器能带多少
负载是安全的
答:
正常的就是;
160
*0.8*0.65-0.75,就是你要带的安全运行的负载