160kva变压器能带多少个千瓦
电力
变压器160kva能带多少个
挂机空调
答:
160KVA
可理解为
160KW
!除以空调
功率
(KW)即
能带
个数!
电力
变压器160kva能带多少个
挂机空调
答:
160KVA
可理解为
160KW
!除以FG空调
功率
(KW)即
能带
个数!
六十三千瓦的
变压器
可以用
多少千瓦
的电
答:
有50kVA、100KVA、
160KVA
、200KVA、250KVA、400kVA、630KVA、800KVA、1000KVA等、这都是
变压器
容量
200
KVA变压器
12/0.4KV
能带多少
?
答:
200KVA就是容量,按负荷率80%计算
可以带160KVA
的负荷。
负荷为
160KW
2台,200KW三台,请问应该用多大的总开关?
变压器
应该用多大的...
答:
如果设备同时使用,那么:
160
+160+200+200+200=920KW, 电流估算为920*2=1840A,总空开用2500A,
变压器
取1250
kva
.如果不同时开则乘与相应的使用系数。
距离
160kva的变压器
500米 最大负载电机
答:
90KW,50的铝线只
能带
22KW,要是直接启动的最大只能带一台45
KW
电机,但你这50平方线不行,你这个线最小应该是120平方以上
200
KVA的
三相
变压器
,农网10KV,电动几台加起来有
160KW
左右,配的跌落式熔...
答:
按道理来说几台加起来
160KW
的电动机负荷对200
KVA的变压器
来说已经是满载。问题是200KVA的变压器允许启动的电机
功率
为变压器容量的20%~30%。不知道电网内最大的电动机功率是多大,一共有几台。估计是电机启动时的启动电流已经远远超过变压器的额定电流,造成跌落式熔断器30A的熔丝烧断。
10KV、
160KVA的变压器
,高压和低压无功补偿容量是
多少
?
答:
变压器补偿量的确定最科学的方法是根据负荷情况而定,这样会避免补偿量设计过大而增加设备投资,设计太小又达不到应有的效果。在无法得知负荷的情况下,只能估算了!
160KVA的变压器
估计有100Kvar的补偿装置应该没有问题!
请问140
Kw
可以用100
kvA变压器
吗?
答:
不行,140
KVA的变压器
可以给100
KW
的负载供电,反过来可不行,因为实际使用时,存在无功
功率
,1KVA的容量只能保证0.85KW甚至更低的负载正常工作。
200
kva变压器
可以承受负载最大
多少
安培的电流?
答:
高压一次电流I=P/√3*U=200/1.732*10=11.5A。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).