250Kva的变压器能不能满足用自耦起动器起动带重负荷的160kw的抽水泵?会不会导致变压器烧坏?需改用变...
250Kva的变压器能不能满足用自耦起动器起动带重负荷的160kw的抽水泵?会不会导致变压器烧坏?需改用变频起动吗?如果用变频起动,电流是多大?
举报该问题
推荐答案 2012-08-11
ååå¨çµæµ250/0.4/1.732=360A
çµæºçµæµ 160/0.38/1.732/0.8=303A······320A
å¯å¨çµæµ3å°5å约900Aï¼ååå¨æ¿åä¸èµ·ï¼ä¸»å¼ä¹èç«ï¼å²å»å¤ªå¤§ï¼
èèå¤çº§éåå¯å¨ï¼ææ è´è½½å¯å¨
åé¢å¯å¨å¯ä»¥
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2nv2nDnn.html
其他回答
第1个回答 2012-08-11
需改用变频起动
第2个回答 2012-08-11
可以
相似回答
250Kva的变压器能不能满足用自耦起动器起动带重负荷的160kw的抽水泵
...
答:
启动电流3到5倍约900A,
变压器
承受不起,主开也老火(冲击太大)考虑多级降压启动,或无负载启动 变频启动可以
160KW
电机空载可以直接启动吗?
答:
变压器的
容量足够大,
能满足
启动要求。曾经有某钢厂
160KW
电机,630A的接触器,负载是皮带直接启动的。但是不建议直接启动,可以采用星三角启动、变频启动、软启动。采用星三角启动接线如图:
我的xj01 190自藕启动柜带
160kw的
电机和
水泵
空载能运行,关灌上引水启...
答:
主要有以下原因。有可能是热继器整定电流不合理,先把热继电器短接在启动,如果启动不成功做以下检查。
带负荷起动
时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这说明电动机起动困难,应该是
自耦变压器的
抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小拖动的负载大所造成的。
我现在用的是
250KVA的变压器
,启动一台三角形接线132KV的电机可以吗?31...
答:
你需要确定一下你的启动方式是什么 软启动 还是 自耦降压 还是变频器 还是用别的什么,250KVA的变压器出去无功功率最多也就能能带225
KW的
负载,如果用软
启动器
或者自耦降压启动的话会有2到3倍的电流冲击,在启动过程中
250KVA的变压器的
可能会有几秒钟的过载,如果用变频器启动电流会从零平滑...
多大功率的电机需要
自耦变压器
降压
起动
方式
答:
如果你的电源功率余量不大,而电机的启动电流又很大时才考虑降压启动,比如1000
KVA的变压器
上的30KW4级的电机都有可能直接启动。自耦变压器降压起动方式用在那种电动机只能引出3根电源线又距离相当远时才用到。比如深井潜水泵电机。
132
KW的自耦
降压
启动器
可否启动
160KW
电机,是“风机”用。
答:
15就是138KW,但是没有138的电机,所以选用
160KW的
。所以会有很大的空间。但是这个空间到底有多大,需要计算。或者咨询你买风机的厂家,让他们把选型参数表发给你,一看便知。在明确之前先别用,空载也不行,风机启动电流很大的。科学的东西是来不得半点虚假的,算出来能用才用,别根据经验来搞!
大家正在搜
自耦变压器和普通变压器
500kv变压器自耦
自耦降压启动变压器
变压器并联需要满足的条件
自耦降压变压器怎么接线
自耦降压变压器接线图
变压器自耦启动原理
自耦降压变压器为什么要封星
自耦降压变压器多出两个细线
相关问题
变压器是250KVa,电源线约250m.水泵电机160kw,...
250kVA的变压器能起动110kW的电机吗?请详细说明!
250KW的压缩泵,采用变频启动,启动电流为多少,250KV...
100千伏安的变压器,75千瓦的水泵电机,使用自耦式变压器降...
500KVA变压器带不起来自耦降压启动的280KW电机
250千瓦电机能不能用星三角起动需要配多大变压器
多大功率的电机需要自耦变压器降压起动方式
1000KVA变压器能带多少KW