答:
10kv
开关柜出现3Uo
电压
,这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障。3Uo电压称为零序电压。10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不...
10kV母线
正常运行时零序
电压
(即
3U0
)范围是多少?当10kV母线单相接地时...
答:
正常运行
电压
很小接地时有100V电压
10kv母线电压
互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,
母线电压
互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
10KV母线
A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
1、
10kV母线
A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相
电压
还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
求解:35千伏
母线
恢复送电后,
3U0
值异常是什么原因引起的?
答:
回答:是线路上的感应
电压
或者N600的线没有可靠的接地
...但是
3U0
(中性点)也有4.8KV 正常么
10KV母线
中性点不接地系统_百度知 ...
答:
中性点有4.8kV的
电压
肯定是不正常的。有可能是某相间接接地或者三相负载严重不平衡,也可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断,熔断相电压降低,但不为零所造成的
10kV
I段
母线
零序
电压
高的原因
答:
1、原因:线路单相接地短路、线路断线、操作空
母线
等原因,在运行中往往容易激发
电压
互感器发生铁磁谐振,使电压过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的一次...
什么情况下
电压
互感器出现
3u0
答:
正常运行时,电力系统的三相
电压
对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现
3U0
。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有...
变电站
10kV
电容器保险丝熔断导致的风险是什么?
答:
电容器的保险丝如果断了,
3U0
将升高,正常情况电容器设置有零序电压保护,电容器开关保护跳闸,由于保险丝烧断,电容器要退出运行。这样,母线就没了无功补偿装置,
母线电压
合格率大大降低,母线电压偏低,对于居民用户端用电也会产生影响。
母线
三相
电压
录波,发生了什么故障
答:
❂ 2、35kV
母线电压
和零序
3U0
录波,电网发生了什么?功率振荡三相短路铁磁谐振接地故障录波分析:功率振荡时,三相电压同时波动,三相电压包络线比较一致,而本题三相电压包络线不一致,且振荡时没有零序电压,故排除A选项。三相短路时,没有零序电压,故排除B选项。接地故障时,接地相电压比较低且...