10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办

10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办... 10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办 展开

第1个回答  2019-07-22
10kv开关柜出现3Uo电压,这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障。3Uo电压称为零序电压。
10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不超过2小时?以最新规程为准),这个时间是人为规定的,用于寻找故障点和消除故障的,如果规定时间内不能消除故障,则应该切断电源。
为什么10kv系统发生单相接地不立即停电?这是因为6-35kv都很容易发生单相接地故障(例如树枝碰到导线,小动物造成的故障等)这类故障大部分是瞬间故障,过一定时间接地会自动消除,如果一发生接地就跳闸,那么造成的停电损失太大。
3Uo电压是靠三芯五柱电压互感器的开口三角回路反映出来的,3Uo电压实际反映的是系统的中性点电位。正常运行时中性点是零电位,如果发生单相接地,中性点就会位移达到相电压。此时,接地故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高1.732倍达到线电压。所以单相接地对系统是有危害的,其危害就是造成过电压,过电压时间越长越可能造成具有严重破坏性故障,例如:短路故障。所以发生单相接地要尽快消除。