10kv母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
10kv母线电压互感器正常情况下二次侧相电压、线电压以及开口三角侧电压是多少?当主系统发生单相金属性接地时上述三项电压数值如何?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-25
二次电压多少你要看互感器的变比来的。正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性接地时的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、3U0:94.78,你一看就明白了
同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nvnDxUDnD.html
其他回答
第1个回答 2011-07-15
相电压为100/根号3,开口三角为0, 根据10千伏中性点接地系统,如果是接地则 故障相为地电压 ,非故障相升高。如果是不接地系统,电压无偏移。开口三角形在有单相接地故障时出现电压值。
第2个回答 2011-07-15
你说的是测量用得10kv/100v电压互感器吧。二次相电压100v,线电压57.7367V.
相似回答
10kv母线电压互感器二次侧
相电压为多少
答:
国家标准规定
电压互感器二次侧的电压
分为100/√3V、100/3V、100V三种。根据系统中性点接地方式的不同,在中性点非有效接地系统(66kV及以下系统)中,电压互感器的二次侧电压有100/√3、100/3V两种;在中性点直接接地系统(110kV及以上系统)中,电压互感器二次侧电压有100/√3V、100V两种。
10kV电压互感器二次侧
多少电压
答:
一次测
电压10kV
,
电压互感器(
PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,所以PT的变比为:10/0.1=100,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。
二次侧电压
为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
10KV
高压
电压互感器
采用V-V接线
二次
相电压,线电压是多少伏。8相电压是...
答:
电压互感器
V-V接法,线电压100V,Y-Y接法线电压也是100V,相电压是100/√3=57.7v ,v-v接法没有零线,不存在相电压
10KV
高压
电压互感器
采用V-V接线
二次
相电压,线电压是多少伏。b相接地...
答:
VV接线
二次
只能得到线
电压
,不能得到相电压。线电压为100V。b相接地只是保护接地,防止一二次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。
10KV电压互感器
星三角接法
二次侧
相间电压分别为60V,60V,55V,是否正常...
答:
正常。普通
电压互感器
高低压侧都是接成星形,相间电压是100V,单相是58V。你低压侧接为三角形,那么相间电压就是58V左右,属于正常范围。
二次侧
接成开口三角形一般只用来检测零序电压。
10kv
/100v
电压互感器
一次侧输入380v
二次侧
开口电压是多少v,缺相后开口...
答:
解:
电压互感器
额定变比K=U1/U2=10000/100=100 一次输入电压380V,系统正常运行时,开口电压是0V。当系统出现接地或短路故障时,开口电压为380/100=3.8V 答:略。
大家正在搜
10kv母线u0电压和3u0
10kv二段母线电压异常
10kv母线电压异常分析
10kv母线电压异常分析及处理
变电站10kv母线电压范围规定
母线电压互感器
10kv母线电压
10kv母线三相电压范围
10kv母线电压合格范围
相关问题
10kv母线电压互感器二次侧相电压为多少
在停母线操作时为什么应先拉开电压互感器二次侧空气开关,再拉开...
什么情况下电压互感器出现3u0
变电站10kV母线的相电压为什么不等于线电压?变压器的10k...
10KV电压互感器一次侧B相保险熔断后二次侧可以并列吗
变电所10KV母线上需要装设电压互感器吗?
变电站10kV母线电压互感器一次保险频繁熔断有哪些原因?
6KV母线电压互感器低压保险(二次)的作用是什么?当低压二次...