10kv母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)

10kv母线电压互感器正常情况下二次侧相电压、线电压以及开口三角侧电压是多少?当主系统发生单相金属性接地时上述三项电压数值如何?

二次电压多少你要看互感器的变比来的。正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性接地时的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、3U0:94.78,你一看就明白了
同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
相电压为100/根号3,开口三角为0, 根据10千伏中性点接地系统,如果是接地则 故障相为地电压 ,非故障相升高。如果是不接地系统,电压无偏移。开口三角形在有单相接地故障时出现电压值。
第2个回答  2011-07-15
你说的是测量用得10kv/100v电压互感器吧。二次相电压100v,线电压57.7367V.